а в каком месте проекта предполагается привести эти данные? я полагал, что это исполнение пункта 2.3., ГОСТ 21.608-84 (ну и его нынешнего плохого перевода на украинский) "Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.102-79 с учетом следующих дополнительных требований:
ведомость спецификаций не составляют;
в общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным в ГОСТ 21.102-79, указывают итоговые данные: полезную площадь освещаемых помещений, установленную мощность освещения, количество светильников.
..."
как я понимал, этот пункт требуется, чтобы какая либо экспертиза, могла определить удельные показатели освещения (Вт/кв.м) и проверить нет ли грубых (заметных невооруженным взглядом) отклонений от нормативных значений. Как например выдает Диалюкс результаты расчетов - там четко ватты ламп на квадратный метр (если кто не помнит, смотри приложение)