Автор Тема: В каком случае возможна установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя?  (Прочитано 2795 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком случае при проектировании ТП с масляным трансформатором 1000кВА возможна (если возможно) установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя. Каким документом это регламентируется? Заранее благодарю.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: egeni1959
возможна  установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя
Да , возможна , необходимо только обеспечить защиту трансформатора соответствующей вставкой предохранителя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Больше того, а где это в ТП транс защищается масленником?
Покажите мне это чудо инженерной мысли :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: egeni1959
Каким документом это регламентируется
Косвенно можно почитать ПУЭ, глава 3.2, п.3.2.59. Но действие этих защит на отключение можно обеспечить при наличии моторного привода у выключателя нагрузки.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю