добрый день! не могу разобраться, помогите пожалуйста!!!  существует эл. щит, металлический. на болт заземления заведен провод нулевой защитный (заземление) и нулевой рабочий. не понятно. разве это правильно? причем шину заземления в щите я не обнаружила. к питающему кабелю присоединен кусочек проволоки, который дальше зажимается под болтом заземления. получается имитация заземления. ответьте пожалуйста. если это неверно, то к каким последствиям это может привести.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тож видел такое) Это система TN-C-S, и разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники зделано в том вашем щите. Но зделано неверно. Нада установить в том щите РЕ-шину и N-шину, соединить их перемычкой. PEN-проводник сети питания приходит на РЕ-шину. От РЕ-шины уходит РЕ-проводник сети вашего здания, от N-шины уходит N-проводник сети вашего здания. А болт на корпусе надо присоединить к РЕ-шине. Это так должно быть по-людски.

А вобще у вас задача это дело реконструировать или просто сказать правильно или нет?
« Останнє редагування: 23 Січень 2010, 15:32:00 від O.S. »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю