Добрый день! С наступившим Новым годом всех и с Крещением. Всем удачи.
Помогите пожалуйста решить эту проблему, заранее благодарю.

     Получил ТУ в котором п.8  (Устройство защиты от повреждений и ограничения разрешенной мощности ) указано 1. До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
2. после прибора учета установить автоматический выключатель на рабочий ток.

Вопрос - где должно ставиться УЗО (насколько я понимаю УЗО не защищает от токов короткого замыкания а только от токов утечки и не может ограничивать разрешенную мощность т.к. не имеет теплового расцепителя и при переборе мощности просто сгорит или я понимаю не правильно), каким документом  регламентируется место установки УЗО.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раз так прописано в ТУ, то делаете ввод, потом разделение PEN-проводника (если оно не выполнено), подключение узо, далее прибор учета ну а потом "автомат" который будет играть роль ограничителя мощности (ПЗР) ИМХО.
ПУЭ в помощь:
Quote (selected)
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

P.S. У нас не приветствуется сетями разделение PEN-проводника до счетчика.

« Останнє редагування: 18 Січень 2010, 15:20:21 від ZoloS9479 »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: egeni1959
До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
Такая схема применяется для исключения кражи электроэнергии . При подключении приборов остановки счетчика или его работы в обратном направлении срабатывает УЗО . Обычно в таких схемах УЗО перед счетчиком ставится на 300 мА .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Такая схема применяется для исключения кражи электроэнергии . При подключении приборов остановки счетчика или его работы в обратном направлении срабатывает УЗО . Обычно в таких схемах УЗО перед счетчиком ставится на 300 мА .
Во как =-0 :thumbsup:
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: egeni1959
До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
Хм, довольно странное требование ТУ. УЗО+ автомат сочетает в себе ПЗР и он устанавливается до счетчика. Предназначен для ограничения потребляемой мощности.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
УЗО+ автомат сочетает в себе ПЗР
Это что то новенькое ИМХО ???.
Узо + автомат = автоматический выключатель диф. тока.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требования ТУ не являются догмой. Нужно ограничение мощности - автомата или на крайний случай ПЗР без УЗО будет достаточно.
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
:thumbsup:
В каждой шутке есть доля шутки

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
Прилади пожежної сигналізації необхідно вибирати такі , які мають вмонтоване автономне резервне живлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар"?
Тем более ДБН четко запрещает питать ППКП через УЗО
12.16 Забороняється встановлення ПЗВ для електроприймачів, відключення яких може призвести до ситуацій, небезпечних для споживачів (відключення протипожежної сигналізації тощо).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
??? УЗО перед учетом - требования ТУ
« Reply #10 : 18 Січень 2010, 11:06:21 »
Цитата: hi_tech
Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар
Это должен гарантировать производитель соответствующего оборудования . С него и спрос .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
??? УЗО перед учетом - требования ТУ
« Reply #11 : 18 Січень 2010, 11:13:17 »
Quote (selected)
Roman3R, а Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар"?

Ті, хто проектує ПС, роблять відповідний розрахунок акк. батареї.

А так взагалі ППКП через ПЗВ заборонено підключати, це правда.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Ті, хто проектує ПС, роблять відповідний розрахунок акк. батареї.

А так взагалі ППКП через ПЗВ заборонено підключати, це правда.

аккумуляторные батареи предусматриваются в разделе ПС по требованиям ПС, а не для того, что бы имелась возможность основное питание делать через УЗО.... это разные требования в нормах разных разделов и схему электроснабжения нельзя делать с оглядкой на мероприятия, предусмотренные в ПС....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 