Есть такие данные Iкз(2)=1659А ... на РП стоит реле типа РТВ 1200А при 0,0 при тр. т. 300/5 расскажите как выбрать уставку?
правильно ли я считаю
кратность реле 3
Кз=1,1
Ин=1200А
нахожу нужную мне уставку так
1659/1,5=1106А
потом 1106А/1,1=1005А
дальше через кратность нахожу ток срабатывания защиты 1005/3=335
а вот тута нахожу уставку 335/(300/5)=5,6 беру 6 и в обратном порядке
6*(300/5)=360А
360*3=1080А
далее пишу заменить уставку на РП-№ на РТВ 360А/0,0с при 1080А (Кч=1659/1080=1,54)
плз поправьте где не прав... может у кого есть нормативы по расчету РЗА?
(П.С, не судите строго я только начинаю

)