Автор Тема: Световые указатели для пожарных гидрантов  (Прочитано 8978 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Yanel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 33
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Световые указатели для пожарных гидрантов запитывают от наружного освещения. Какие есть еще требования по этой теме, может есть проект?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2003
3.12 Входи в будинки, сміттєзбірні камери, а також номерні знаки і покажчики пожежних гідрантів (якщо для них не використовуються світлові покажчики) повинні освітлюватись світильниками, які приєднуються до мережі внутрішнього аварійного освітлення.
я знаю не все, а только половину

Offline Yanel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 33
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician,
А те которые устанавливаются на улицах вдали от домов?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО его надо присоединить к ночной "ветви" сети нар. освещения, а если
Цитата: Yanel
указатель пожарного гидранта
стоит, например, под (или возле) опорой нар. освещения со светильником ночного освещения, то вообще ничего не надо
« Останнє редагування: 19 Січень 2010, 11:49:47 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
до мережі внутрішнього аварійного освітлення
малось на увазі гідранти від мережі внутрішнього пожежогасіння, отже покажчики вішаються на зовнішню стіну будинку і під"єднуються до внутрішніх мереж будинку.
Зазвичай ці всі речі (Входи в будинки, сміттєзбірні камери, а також номерні знаки і покажчики пожежних гідрантів) заживлюю окремою групою від ВРП яка вмикається від фотореле.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
его надо присоединить к ночной "ветви" сети нар. освещения
присоединяюсь, но интересно где такие (и главное - для чего?) гидранты ставят? Гидрант же для чего нужен? для пожаротушения. что тушим? в основном дома. То есть и находится должны поблизости от застройки (как собственно говоря и делается).
Но это так, брюзжание по поводу  :D, а не попытка оспорить существующий факт

"малось на увазі гідранти від мережі внутрішнього пожежогасіння" Quik, позвольте не согласится с вами  :) . Не вдаваясь даже в дебри нормативных документов, достаточно пройтись по улице, чтобы убедится, что в 95-100% (в зависимости от места прогулки) случаев, указатель на стене дома, будет однозначно указывать на колодец на/рядом с проезжей частью (т.е. никакого отношения к сети внутреннего пожаротушения, не имеющий)
я знаю не все, а только половину

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, я хотів звернути увагу на те, що їх потрібно живити як вказано в ДБН, а не від зовнішнього освітлення.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quik, просто тут обсуждался вариант, когда гидрант достаточно удален от зданий и указатель гидранта (находящийся рядом с ним), просто физически невозможно запитать от внутренних сетей здания
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
просто физически невозможно запитать от внутренних сетей здания

+1 
в каждом правиле есть исключения
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yanel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 33
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем большое за помощь. Я перечитала еще раз ГОСТ и решила вместо световых указателей установить  флуорисцентные указатели т.к. это будет более экономично, поскольку рядом нет ни уличного освещения, а до склада далековато. Не рыть же траншею из-за одной лампы.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yanel
флуорисцентные указатели
:thumbsup:
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас вот согласно ДБН В.2.5-23:2010:
Quote (selected)
4.78 Номери будинків і покажчики пожежних гідрантів, установлених на зовнішніх стінах будівель, повинні бути освітлені. Живлення електричних джерел світла номерних знаків і покажчиків гідрантів має здійснюватись від мережі внутрішнього освітлення будівель.
Слово аварийного уже отсуствует, получается можно от рабочего освещения.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2012, 15:16:52 від yikell »

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь можно от любой группы внутреннего освещения - или рабочей или аварийной. :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю