Прошу помощи! Очень! Срочно! Очень-очень!! Срочно-срочно!! Очень-очень-очень!!! Срочно-срочно-срочно!!!  :)
А, если серьезно, при заказе оборудования были даны такие величины (например): I термич. стойкости 40кА; I динам. стойкости 160кА. Завод отвечает "быть этого не может, потому как соотношение этих величин 2,5. Т.е. если  I термич. стойкости 40кА, то I динам. стойкости будет 100кА!  :'(
Ответ надо дать сегодня!!!
SOS!!! Кто-нибудь что-нибудь по этому поводу знает?  :'(
« Останнє редагування: 21 Січень 2010, 12:41:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
что рассматривается, выключатель нагрузки, рубильник, что...конкретно, марка, параметры.. :)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор тока
Цитата: Андрійка
марка, параметры
- ИМХО это не так важно... данные дал заказчик, а завод уверяет, что есть соотношение 2,5...
вот из письма завода:
"...1. Заказчик просит "I термической стойкости = 40кА" и "I электродинамической стойкости = 160кА", данные значения параметров не соответствуют друг другу, т.к. есть зависимость, что I эл. дин. = 2,5 х I терм. стойк. (2,5 это рассчитанный коэффициент, под которым скрывается длинная и некрасивая формула с корнями).
Соответственно току I терм. стойк = 40кА соответствует ток I эл. дин. = 40кА х 2,5 = 100кА
Току I эл. дин. = 160кА соответствует ток I терм. стойк. = 160кА/2,5 = 64кА.
Пусть заказчик определится, что ему все-таки нужно. "
а заказчик сам не знает и требует от нас определиться, что ему надо  :)
« Останнє редагування: 21 Січень 2010, 12:48:38 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, 100 кА будет мало? Токи КЗ у вас все равно меньше 40 кА.
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, я подредактировала свой ответ №2  :-[
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребят, нашли! 
ГОСТ.... Трансформаторы тока. Общие технические условия.
Iд>или равно 1,8 х корень из двух х Iт

я так понимаю, для каждого вида оборудования это соотношение будет своим...
всем спасибо!
тема закрыта
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, а какой тип трансформатора ТТ, если не секрет.
Например ТТ 100/5: ТФЗМ 110Б-IV У1, I эл. дин.=20 кА, а I терм. стойк.=4 кА. Тогда (I эл. дин.)/(I терм. стойк.)=20/4=5.
Или для ТТ 100/5: ТФЗМ 35А-У1, I эл. дин.=21 кА, а I терм. стойк.=3,5 кА. 21/3,5=6.
Данные взял из каталога Запорожского завода высоковольтной аппаратуры.
 
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
f4nt0m,  в реальном оборудовании соотношение получкается больше... больше, не меньше.... :), и у нас получалось больше, я не знаю чего АВВ "закозлился"?  :D
а формула эта из ГОСТа на трансформаторы тока (т.е.истина априори).
Цитата: devchonka
Iд>или равно 1,8 х корень из двух х Iт
, и, соответственно,  значит
>или равно 2,5 х
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
ты их сделала :D Госту перечить - себе же хуже.
« Останнє редагування: 22 Січень 2010, 09:18:18 від Андрійка »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю