« Reply #45 : 27 Квітень 2011, 17:14:46 »
А про вред СО2 для экологии - вообще глупость какая-то. СО2 - это побочный продукт, и он может быть сразу выпущен в атмосферу, а может быть заправлен в пожарную систему и его выпуск будет отсрочен до 10 лет.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #46 : 29 Квітень 2011, 12:40:48 »
2. Из таблицы в статье: 175 кг хладона 125 в трех 67л баллонах.

175/3 = 58 кг в баллоне / плотность при 20 град 1,127  кг/л = 51,46 литра хладона.  67л - 51,46 = 15,54 л азота при давлении 42 атм.

58 кг хладона / плотность при 50 град 0,948 кг/л = 61,18 л Хладона и соответственно 5, 82 л азота. Давление в результате уменьшения объема в 2, 67 раза будет в 2, 67 раза больше = 112 атм. Плюс к этому следует добавить увеличение давления самого азота от нагревания на 30 град. Это еще процентов 12-15. Получается под 130 атм! Где я ошибаюсь?
из Googlа реферат какого-то студента.
.....Закон Шарля позволяет рассчитать давление газа при любой температуре, если
известно его давление при 0°С. Пусть давление при 0°С данной массы газа в
данном объеме есть p0, а давление того же газа при температуре t
есть p. Приращение температуры есть t, следовательно, приращение
давления равно ap0t  и искомое давление равно
P =p0+ap0t=p0 (1+at)= p0(1+t/273)...... . При изменении температуры от 20 до 50 разница 30 градусов. Подставляем Р=42(1+30/273)=46,6 атм.
Очень интересно исходя из твоих расчетов, как  изменится давление в автопокрышке, если закачать в нее 3 атм воздуха зимой при -20 С  на летом при +40 С. :)

wert

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #47 : 29 Квітень 2011, 12:56:33 »
Ты похоже сам еще студент, если жидкость от газа отличить не можешь!

Если можешь посчитай сколько литров займет хладон в 20л сосуде при загрузке 0,83 кг/л при+20? Остальное азот. Сколько литров займет тот же хладон в том же сосуде при +50. Сколько останется места а для азота?

Если можешь - ответь на эти два простых вопроса, если не можешь - не грузи остальным.

Уточняю - хладон находится в жидком состоянии.

wert

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #48 : 29 Квітень 2011, 13:07:16 »
2. Из таблицы в статье: 175 кг хладона 125 в трех 67л баллонах.

175/3 = 58 кг в баллоне / плотность при 20 град 1,127  кг/л = 51,46 литра хладона.  67л - 51,46 = 15,54 л азота при давлении 42 атм.

58 кг хладона / плотность при 50 град 0,948 кг/л = 61,18 л Хладона и соответственно 5, 82 л азота. Давление в результате уменьшения объема в 2, 67 раза будет в 2, 67 раза больше = 112 атм. Плюс к этому следует добавить увеличение давления самого азота от нагревания на 30 град. Это еще процентов 12-15. Получается под 130 атм! Где я ошибаюсь?
из Googlа реферат какого-то студента.
.....Закон Шарля позволяет рассчитать давление газа при любой температуре, если
известно его давление при 0°С. Пусть давление при 0°С данной массы газа в
данном объеме есть p0, а давление того же газа при температуре t
есть p. Приращение температуры есть t, следовательно, приращение
давления равно ap0t  и искомое давление равно
P =p0+ap0t=p0 (1+at)= p0(1+t/273)...... . При изменении температуры от 20 до 50 разница 30 градусов. Подставляем Р=42(1+30/273)=46,6 атм.
Очень интересно исходя из твоих расчетов, как  изменится давление в автопокрышке, если закачать в нее 3 атм воздуха зимой при -20 С  на летом при +40 С. :)
У тебя получилось увеличение давления на 10%. Если у тебя в баллоне один азот - то все понятно. С увеличением давления азота от нагревания все понятно. Но в баллоне еще один процесс - есть жидкость которая увеличивается в объеме и сжимает азот. Как будет зависеть давление азота от умньшения его объема?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #49 : 29 Квітень 2011, 13:11:08 »
wert, что-то мне не врубается - конечная цель Ваших изысканий?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

wert

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #50 : 29 Квітень 2011, 13:19:57 »
Какие изыскания? Всего лишь один простой вопрос! Я не настаиваю, но если покажете мою ошибку - буду признателен.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #51 : 29 Квітень 2011, 14:25:11 »
А откуда взялся в баллоне азот?
Quote (selected)
Вот я ищу инфу сколько должно быть хладона в модуле
Из руководства на тот же ИМПУЛЬС 20 Таблица 2 Характеристики применяемых ГОС 
Хладон 125
СF3CHF2
Максимальный коэффициента загрузки сосуда, кг/м3   - 831

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #52 : 29 Квітень 2011, 14:49:47 »
И надо же было дать ссылку на статью! Это я опрометчиво.  :D  Документацией пользоваться надо.
250м3 х 41% х 1,88кг/л = 192,7 кг
Вас не смущает, что перемножив "м3" на "кг/л" Вы получили "кг"? Метр кубический и литр сократить нельзя. Это не одно и то же.

wert

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #53 : 29 Квітень 2011, 14:55:52 »
А откуда взялся в баллоне азот?

А откуда возьмутся 25 атм при +20, и для чего там манометр?

Илья, пожалуйста отнеситесь внимательно к обсуждаемому вопросу. Я с вниманием прочту аргументы специалиста, кот. покажет ошибку в моих расчетах. Пока я не вижу ошибки. Речь идет о хладоне, находящемся жидком состоянии под давлением газа-вытеснителя.


Из руководства на тот же ИМПУЛЬС 20 Таблица 2 Характеристики применяемых ГОС 
Хладон 125
СF3CHF2
Максимальный коэффициента загрузки сосуда, кг/м3   - 831
В руководстве на импульс-100 такого нет. С разрывом мембраны не совсем понятно.

Тем не менее - есть свойства хладона и закон Бойля-Мариотта. Не получается в расчетах такая загрузка.

wert

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #54 : 29 Квітень 2011, 14:58:35 »
И надо же было дать ссылку на статью! Это я опрометчиво.  :D  Документацией пользоваться надо.
250м3 х 41% х 1,88кг/л = 192,7 кг
Вас не смущает, что перемножив "м3" на "кг/л" Вы получили "кг"? Метр кубический и литр сократить нельзя. Это не одно и то же.
Упс, пардон, конечно же 1,88 кг на м3.  К стати 1 м3 = 1000л. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #55 : 29 Квітень 2011, 15:38:03 »
Я с вниманием прочту аргументы специалиста, кот. покажет ошибку в моих расчетах.
Для этого надо найти специалиста, которому интересно копаться в этом вопросе и у которого есть на это время.  :)
Честно скажу, лично мне лень и не интересно.
1) существующие установки приличных производителей есть и работают с теми давлениями, с которыми их выпускает производитель, а не с Вашими расчетными. Лично мне этого достаточно на данном этапе.
2) 125-м в обозримом будущем и не предполагаем заниматься, СО2 - исключительно редко применяем, Импульсы - только под дулом пистолета.
Поэтому, я - пас.

К стати 1 м3 = 1000л.
И я об этом же.

wert

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #56 : 29 Квітень 2011, 15:48:29 »
Я с вниманием прочту аргументы специалиста, кот. покажет ошибку в моих расчетах.
Для этого надо найти специалиста, которому интересно копаться в этом вопросе и у которого есть на это время.  :)
Честно скажу, лично мне лень и не интересно.
1) существующие установки приличных производителей есть и работают с теми давлениями, с которыми их выпускает производитель, а не с Вашими расчетными. Лично мне этого достаточно на данном этапе.
2) 125-м в обозримом будущем и не предполагаем заниматься, СО2 - исключительно редко применяем, Импульсы - только под дулом пистолета.
Поэтому, я - пас.

Приличные производители - это импорт?
Но, вот дернуло меня посчитать 125-й, привычка все пересчитывать если есть сомнения. А они появились, после того как пообщался с нашими производителями. И в результате в общем я согласен с Вами - или СО2 или FM200. Осталось объяснить заказчику.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #57 : 29 Квітень 2011, 16:24:36 »
А откуда возьмутся 25 атм при +20, и для чего там манометр?
Под давлением собственных паров. Опять же из руководства ИМПУЛЬС  Рабочее давление в модуле (в зависимости от ккоэффициента загрузки) при температуре 20оС,  МПа (кгс см-2),   от 1,2 (12,0) до 2,0 (20,0). Вот Вам и 20 атм.
Назовите конкретную газовую установку ПТ в которой остаточную вместимость баллона заливают Азотом. В предыдущем расчете Вы получили 15,57л из 67.
« Останнє редагування: 29 Квітень 2011, 16:27:08 від Илья »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #58 : 29 Квітень 2011, 16:42:00 »
Приличные производители - это импорт?
Увы, да. Современное железо, нормальные расчеты (больше 3-х формул ДБНа), рекомендации по проектированию и монтажу.

wert

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #59 : 29 Квітень 2011, 17:14:00 »
А откуда возьмутся 25 атм при +20, и для чего там манометр?
Под давлением собственных паров.

Илья, без обид, ну что за бред! Давление собственного пара Хл-125 при +20 = 12 кг/см2, при +50 = 23 кг/см2. Поэтому закачивают азот/аргон/воздух, чтобы обеспечить жидкое состояние ОТВ во всем диапазоне температур, т.е необходимо давление более 23кг/см2.

Если в Импульсе-20 допускается при +20 давление 12 атм, значит в этом случае ОТВ будет действитльно под действием собственного пара без газа-вытеснителя. Тогда зачем там будет нужен манометр?  Контролировать утечку придется взыешиванием, как СО2! Но об этом в паспорте ни слова! Не знаю как Вас, а меня настораживают такие непонятности в документах.

П.С. А вообще прочитайте ДСТУ 4466-8, чтобы диалог был содержательным. Обратите внимание свойства хладона и на п. 6.2.




« Останнє редагування: 29 Квітень 2011, 17:20:25 від wert »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю