Автор Тема: Пожежогасіння серверної  (Прочитано 26069 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

DEZERT

  • Гість
Пожежогасіння серверної
« : 29 Грудень 2009, 18:55:11 »
Всім привіт..!.з наступаючим Н.роком!!..поможіть будь-ласка хто може ....як організувати пожежогасіння серверної...
Серверна знаходиться в приміщенні в готелі...площа не більше 40 м2...які ППК краще вибрати для цього....?може в когось є якийсь проект приклад?  :)
1011985@rambler.ru

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #1 : 30 Грудень 2009, 10:49:31 »
Вопрос: с какого перепугу тушение то? Заказчик захотел или предписание от МЧС?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #2 : 30 Грудень 2009, 11:28:28 »
sbal, с п.9.22.4 ДБН В.2.2-20:2008:
"Приміщення електронних АТС та серверних готелів категорій **** та ***** необхідно обладнувати системами газового пожежогасіння."

Примеры проектов есть на сайтах:  dolevandrey.narod.ru и chertezhi.ru

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #3 : 30 Грудень 2009, 11:49:08 »
hi_tech, забыл про сей ДБН, каюсь  :) Новый Год наступает...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #4 : 25 Січень 2010, 10:00:35 »
А если серверная, на 4 эт., 4 этажного здания АБК. Площадь 18 м2. Надо ли там ПГ.?

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #5 : 25 Січень 2010, 11:17:56 »
Во всех серверных, что  мы проектировали - ставили газовое пожаротушение. Я, как электрик, запитывал пульт АПГ. Серверные устанавливали как в жилье (в крутых котетжах) так и в офисах. Думаю, что в АБК тоже нужно тушение, но нормами этого подтвердить не могу  :(
А вот то, что тушение только газом - это однозначно!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #6 : 25 Січень 2010, 11:49:12 »
АБК подподает под действие ДБН В.2.2-9-99 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДОДАТОК С(обов'язковий) Таблиця С. 1
только в банках. В других нормах не смотрел, на память - нет, по желанию заказчика. Но уточнить надо.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #7 : 25 Січень 2010, 11:54:05 »
то, что тушить газом - сомнений нет, а вот насчет норм то в перечне №161 п. 1,23, этого достаточно????

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #8 : 25 Січень 2010, 12:14:15 »
Посмотрел сей п. 1,23 (НАПБ Б.06.004-2005*) - если очень хочется тушить, можно ссылаться. Однако в таблицах АБК нет, а пункты "Общих положений" типа уточняют пункты таблиц, это как по моему разумению (!).
Если примешь решение о тушении, перечитай внимательно п. 1.23 на предмет выбора, принятия варианта (советовать варианты не буду  :))
Виктор может уточнить, поправить... .
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #9 : 26 Січень 2010, 03:17:23 »
Цитата: Jmyr
серверная, на 4 эт., 4 этажного здания АБК. Площадь 18 м2. Надо ли там ПГ.?
Если само здание (многофункциональность и т.п.) не попадает под АУПТ, то по нормам не надо.
Но здесь еще свое слово должен сказать заказчик (или технолог) - если сервер управляет технологическими процессами, или потеря информации при его повреждении может нанести материальный (и не только) ущерб, то надо.
Ну а дальше
Цитата: sbal
Если примешь решение о тушении, перечитай внимательно п. 1.23 на предмет выбора, принятия варианта

Isk

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #10 : 15 Лютий 2010, 12:44:45 »
Не сочтите за рекламу, но с февраля этого года в Украине сертифицирована новая система газового тушения с применением огнетушащего состава Novec™ 1230.
Novec™ 1230 – первый «чистый» газ для огнетушения. Он безопасен для человека и окружающей среды. Газовое огнетушащее вещество предназначено для тушения пожара, включая пожар горючих жидкостей, газов и компонентов электрооборудования. Обратите внимание на последний пункт: тушение электрооборудования. Газы не проводят электричество и потому установка газового пожаротушения (УГТВ) тушит электрооборудования без ущерба, в отличие от установки водяного, пенного и порошкового пожаротушения.

Подробно ознакомиться с этим новшеством можно на сайте novec1230.kiev.ua

Уже есть реальные примеры применения этой системы и в Украине.
Извините, но по желанию заказчика не могу сказать в какой компании именно.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #11 : 15 Лютий 2010, 20:43:04 »
Цитата: Isk
Подробно ознакомиться с этим новшеством можно на сайте .......
Нет ни сертификата ни прайса

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Isk

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #12 : 18 Лютий 2010, 12:05:54 »
Quote (selected)
Нет ни сертификата
"Компоненти системи газового пожежогасіння HYGOOD з використанням газової вогнегасної речовини Novec 1230
№ UA1.016.0008184-10
от 09.02.2010 до 08.02.2011
ООО "Квирин", Украина

Quote (selected)
ни прайса
Кому интересно по прайсу
Коммерческий директор Андрей Коростинский 067-754-89-90

Firestop

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #13 : 12 Березень 2010, 01:49:26 »
Квирин и сюда влез :) Из Москвы таскают тайковское железо, без гарантии и обязательств. Сертификат на год, значит Приймаченко в Голландию не возили водку пить. Система Sapphire от Tyco, дурных денег стоит. Только  с газом этим проблема. Точка кипения у него около 50С (если не ошибаюсь) А что делать до этого времени, смотреть, как горит или обогреватели ставить в серверной?

P.S. Однозначно ГАЗ! Хладоны 125, 127. СО2 на большие помещения.
PPS. Порошок при ложных сработках вызывает КЗ в цепи и приводит к возгоранию. Друзья, не применяйте его в серверных, устали объяснять заказчикам.
firestop.org.ua обращайтесь - поможем советом, сертификатами, тех описанием

Firestop

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #14 : 12 Березень 2010, 11:45:11 »
Товарищи! Кто на сайте не нашел нужной информации- звоните, не стесняйтесь. :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю