Подскажите пожалуйста!
Нужно соединить рычаги двух автоматов ВА 47-29 (10 А и 32 А), стоящих в щитке рядом, для их синхронного включения/отключения. Не могу в каталогах найти планку (ее наименование и код для заказа). Может кто-то подскажет где есть информация?

KiriLexus

  • Гість
Насколько я знаю таких планок нет ни у одного из производителей. Для их синхронного включения/отключения или ставьте двухполюсный автомат на 32А, или якщо є час да натхнення, попробуйте снять планку с двухполюсного и одеть на однополюсные, или всунуть в рычажки автоматов проволочку (в рычажках сбоку есть отверстия) и зажать автоматы фиксаторами на дин-рейку, чтобы не разошлись.

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: KiriLexus
Насколько я знаю таких планок нет
Они точно есть. Я их видел вживую.

KiriLexus

  • Гість
На 2х-, 3-х, 4-х полюсных автоматах эти планочки, да, стоят. В живую, по отдельности не видел, в каталогах и прайсах их нет (причем не только у ИЭКа). Если, Вы, их видели, то попробуйте позвонить на ИЭК /044/ 536-99-00 уточните, может вам повезет…

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простите, а я что-то в принципе не очень понимаю, как можно синхронизировать автоматы, разные по номиналу.
Ведь в случае перегруза или к.з на одной из линий - выбьет обе?
Не проще ли оставить два разных автомата и поставить дополнительно к ним двухполюсный неавтоматический выключатель, которым и осуществлять переключения?
(что-то вроде ВН-а для 0,4 кВ)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

KiriLexus

  • Гість
Цитата: Андрюха РЗА
Простите, а я что-то в принципе не очень понимаю, как можно синхронизировать
Я в принципе тоже.... Но NickElrond поставил вопрос про планочку на автоматич. выключатели, вот я и отвечал про планочку. Если NickElrond скажет нам зачем ему синхронизировать 10 и 32А, то я думаю, мы с удовольствием обговорим и этот вопрос :thumbsup:

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
во первых, по ИЕКу не скажу, но к примеру в автоматах АВВ синхронность отключения обеспечивает не общая планка на рычаги автоматов, а маленькие штифты в средней части боковой стороны автомата.
во вторых, действительно важный вопрос - зачем это все? да и можно использовать два запараллелених контактора и кнопки ПУСК/СТОП
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так есть мотор приводы, которые могут отклучить и включить автоматы. А вообще для таких вот включений/отключений специально придуманы контакторы, у которых ресурс для таких вещей выше. Да и стоят они по-дешевле мотор-приводов

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению в существующий корпус кроме этих автоматов ничего поставить нельзя (физически).
Через автомат на 10 А (двухполюсный) включается вентилятор (220 В) нагревательной системы, тэны которой включаются через автомат 32 А (трехполюсный, 380 В). Во избежание включения тэнов без вентилятора или при выбивании автомата линии питания вентилятора, автоматы надо синхронизировать.
Ни дополнительной системы блокировки, ни каких-либо прочих приспособлений установить нет возможности (и места нет и организация бюджетная, т.е. денег тоже нет). Договорились с ИЭК: у них в каталоге хоть и нет планок, соединяющих рычаги автоматов, но они такие планки предоставили.
Всем спасибо!

 