Автор Тема: Карты вставок РЗА  (Прочитано 12532 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Карты вставок РЗА
« Reply #15 : 03 Квітень 2012, 12:27:30 »
В вот нашел, в Шабаде "Расчеты РЗиА для распред. сетей" глава 2-расчеты защит понижающих трансформаторов, там Ксзп принимают 2,5, вот оно примерно и выйдет, все коэффициенты 4. :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Карты вставок РЗА
« Reply #16 : 03 Квітень 2012, 13:05:30 »
Просто Кн и Кв сильно зависят от типа реле и Ксзп - тоже величина сильно переменная. (Нужно четко знать характер нагрузки), а у трансформаторов Важно отстроится именно от бросков тока намагничивания ,иначе трансформатор просто невозможно будет включить. Можно считать эту формулу эмпирической.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю