Автор Тема: Расстояние между заземлителями  (Прочитано 24906 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #15 : 05 Липень 2008, 21:49:08 »
Цитата: mav
Для чего трубы? Как их забивать?
Бурить скважину.
Для примера прикладываю фрагмент проекта глубинного заземлителя, выполненного а натуре. Грунт - скала. Замеры после выполнения - 0,4 Ом.

mav

  • Гість
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #16 : 06 Липень 2008, 06:53:06 »
О материальных затратах при выполнении данного заземления никто не думает... :(  А это: Для бурения скважины нужно будет нанимать субподрядчика с необходимой техникой, который на одну скважину еще не поедет или заломит такую цену!... Специальное изготовление перфорированной трубы длиной 30 м и т.д.
В результате получили сопротивление заземления в 10 (!) раз больше необходимого... Представьте, что вы заложили кабель вместо требуемого 4х35 мм2 - 4х300 мм2... Как бы на это смотрели?

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #17 : 06 Липень 2008, 11:30:16 »
Для чего трубы? Как их забивать? Сопротивление будет не намного меньшим... Расчет заземления-что пальцем в небо без изысканий и измерения удельного сопротивления грунта.
Что ты под этим понимаешь? Под словом изыскания?? Само собой, я рассчитывал длину заземлителя, я брал суглинок, плюс полосу, которая между ними по формулам, удельное сопротивление грунта брал по данным отдела генплана!! только само собой земля не однородна, я брал суглинок. Да и вообще, мне сказали, что для того, что бы не особо загоняться, достаточно забить заземлитель до грунтовых вод. А как интересно рассчитывать заземлитель, учитывая разные грунты, через которые он проходит.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #18 : 06 Липень 2008, 22:23:34 »
Цитата: mav
В результате получили сопротивление заземления в 10 (!) раз больше необходимого
Требовался 1 Ом.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю