Автор Тема: Прокладка ВВГнг на тросе  (Прочитано 13838 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #30 : 16 Червень 2011, 12:54:56 »
"Наружная прокладка" не всегда равно "прямые солнечные лучи", как и наоборот. Бывают козырьки, навесы и т.д.
Вполне согласен, если кабель прокладывать по северному фасаду, то спец мероприятий выполнять не надо - кабель будет в тени.
Сугор, Torro, а на северной стороне что ультрафиолета не будет? Будет, только не такой интенсивности, я считаю надо защищать по любому, п. 2.3.19 ПУЭ РФ, думаю такой же пункт есть и в Украиских ПУЭ ИМХО.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #31 : 16 Червень 2011, 13:05:17 »
Согласен с тем ,что ВВГ не стоит прокладывать под солнцем - изоляция начинает ссыхаться и крошиться - сам видел в живую. Правда это происходит лет чере 10 после начала эксплуатации - но это есть. Поэтому "на открытом воздухе" я бы прочел как в воздухе, но без воздействия прямых солнечных лучей. но это мое ИМХО
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #32 : 16 Червень 2011, 18:03:52 »
а на северной стороне что ультрафиолета не будет?
ИМХО а откуда ему там взяться? Лучи смерти света (в том числе и ультрафиолетовая их составляющая) распространяються по прямой и если тень присутствует, то она во всем диапазоне - от ультрафиолета до инфракрасного. Конечно рассеянный свет там присутствует, но интенсивность ультрафиолета в нем  ;)
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю