hi_tech, а если запитать дома (для постоянки) по магистрали, без ГРЩ? Т. е сразу от опоры кабель в земле на фасадный ящик ближайшей квартиры, от неё в земле шлейфом на следующую и т.д Если ящик со счётчиком "деликатный" и не позволит под одни зажимы 2 кабеля сечением не меньшим согласно норм 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию, то можно чуть выше уровня земли под ящиком со счётчиком,поставить ящик с рубильником на 100А с предохранителями и на нём сделать ответвление, короче система наружного освещения. Ещё есть плохонький вариант-сделать щитовую на чердаке-он то хоть предусмотрен? Естественно ГРЩ в соответствующей "упаковке" IP54 без счётчиков, проводка в мет трубах по чердаку, а дальше на фасад к каждому счётчику