Доброго времени суток всем.
Я к Вам за советом или помощью...
Сегодня пришли замечания по проекту от наших электросетей, и там они потребовали полный расчет водного кабеля, то есть сделать маленькую записку с расчетными формулами что и как делал, хотя на схемы указан расчет кабеля, где есть и мощность, ток, потери, момент, кабель и длина....могут ли они это требовать? если нет то на какой пункт можно сослаться?...
и насчет кабельного журнала, где то вроде читал что если только один кабель и на схеме четко написано марку, тип и как проложен кабель то журнал не надо делать...есть ли такое?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение" п. 2.7.2 Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.


Offline AlexZr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
спасибо большое, а насчет расчетов никто ничего не знает?

Offline vicKing

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Карпов и Козлов "Выбор сечения кабелей" тебе в руки там все подробно описано.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
тебе в руки там все подробно описано
vicKing, вы смотрите когда задавали вопрос ( 2009 г.) , к 2013 г. люди уже решили эту проблему .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не хочу відкривати нову тему бо можна нарватися на сувору (справедливу) критику, але ступор!!!! Є ТУ на проект  ЖБ: Р=400 кВт, довжина лінії L-220 м. 2 категорія. Рахую по струму нагрузки  І = 667 А, вибираю 2 АВБбШв 4х240 (як приклад) Ідовг.= 343 А в повтрі, 330 А в землі. По самому мінімуму підходить. По втратам напруги по Шаповалову І. Ф. січення при втратах напруги 4%  виходить 770 мм. кв. Щоб забезпечити треба 4 кабелі 4х240 (точніше 3,2), а ще дві лінії і того 8 кабелів. Замовник просто не хоче цього чути. Може я в чомусь не правий, але перелопатив всі теми форуму, довідники. Як бути? :-[
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

oipop

  • Гість
Прикинул Электрик'ом, получилось 3(4х185), при cosf=0,8, прокладка в земле.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ідовг.= 343 А в повтрі, 330 А в землі.
З відкіля такі дані?
У мене для 2 АВБбШв 4х240 - 4,9% виходе. Для 3 АВБбШв 4х240 - 3,3%

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 кабеля 4х240 мм.кв при нагрузке 400 кВт и расстоянии 220 м, это падение 6,3% при сосредоточеной нагрузке.
Тем более, что по нормам проектирования нельзя ложить 3 кабеля в паралель. Может шинопровод?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тем более, что по нормам проектирования нельзя ложить 3 кабеля в паралель
А ссылку можно?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может я не имею такого опыта, но разве это правильно (с инженерной точки зрения) и нормально прокладывать КЛ 0.4кВ на 400кВт на 220м ?
Замовник просто не хоче цього чути.
Так пусть возьмет нормальные ТУ и проверит правильность расчета нагрузки жилого дома.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прикинул Электрик'ом, получилось 3(4х185), при cosf=0,8, прокладка в земле.
Считаю Електриком тоже по току да идут 2 4х185, но на потери даже 2 4х240 получаетсч 7,7%. cos =0,92 с ДБН 2.5-23
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может я не имею такого опыта, но разве это правильно (с инженерной точки зрения) и нормально прокладывать КЛ 0.4кВ на 400кВт на 220м ?
О разумном никто не думает и на меня смотрят как на сабботажника.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо вам необхідно в післяаварійному режимі передавати усі 400 кВт (Ір=627А при косинусі фі = 0,97) тоді в лінії має бути по 3 кабелі 150 квадрат (705 А) . При такій схемі бажано навантаження розділити приблизно порівну на кожну з двох кабельних ліній по 314 А .
Спадок напруги в робочому режимі буде 2,31% на кожну лінію з трьох кабелів 150 квадрат , в післяаварійному режимі - відповідно 4,62 % (допускається до 10 %) на одну працюючу лінію з трьох кабелів по 150 квадрат .
Висновок - вам необхідно прокласти дві кабельні лінії , кожна з яких буде мати по три кабелі 150 квадрат .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю