Автор Тема: топочная- пожароопасное или взрывоопасное помещение?  (Прочитано 33324 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

milenium

  • Гість
Всем большое спасибо. :)

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Sergik Полеміка закінчена , ви не можете обгрунтувати , посилаючись на нормативні документи , свою особисту точку зору про встановлення вибухозахищених світильників у паливних . Таких вимог просто не існує .
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76 п.14.17 14.17.    Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45оС и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
1.1.    Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* и с температурой воды не более 200 оС.............далее идёт примечание что на квартиры не распостраняется!

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
milenium, в тех условиях я не видал чтоб о светильниках писали......

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Цитата: Roman3R
Таких вимог просто не існує .
Чому ж тоді Вам зауваження експертиза писала?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, ще таке питання, як же назвати те приміщення про яке запитує milenium (топкова),  можливо "кухня"  :D

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
milenium, особисте прохання до Вас, повідомте що скаже експертиза в Києві!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergik
Чому ж тоді Вам зауваження експертиза писала?
А ви вважаєте що експертизу проводять тільки фахівці високої кваліфікації ? Вони мають заготовлені стандартні зауваження і не завжди добре вивчають проект .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, з Ваших слів зрозуміло, що Вам писали зауваження некваліфіковані експерти?  :)
На питання ви так і не відповіли....
Посилання на нормативний документ, на Вашу думку, вірне?
« Останнє редагування: 19 Листопад 2009, 14:43:03 від Sergik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergik
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76 п.14.17 14.17.
Ви знову посилаєтеся на СНиП для котельних установок , я вам відповідаю ще один раз
Цитата: Roman3R
У додатку 4 розглянуто проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів (опалювальних побутових водогрійних котлів, ємких та проточних опалювальних водопідігрівачів, опалювальних модулей, що складаються з проточних газових водопідігрівачів) заводського виготовлення, на які не поширюються вимоги СНиП ІІ-35-76 .
Рекомендації розроблені у розвиток глави СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» і у відповідності до затвердженого наказом Держкоммістобудування України від 20.09.94 № 35 доповнення до глави (додаток 2), є тимчасовим керівним документом, діючим до перероблення зазначених норм.
Одже це є офіційний документ який вносить зміни і доповнення до СНиП ІІ-35-76 на який ви посилаєтесь . Кінець дискусії .
« Останнє редагування: 19 Листопад 2009, 16:03:04 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
категорія приміщення вбудованої паливної -" Г ". Негорючі речовини й матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес оброблення яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор та полум'я; горючі гази, рідини і тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.
http://firehelp.org.ua/basefh/base0001.html
« Останнє редагування: 19 Листопад 2009, 16:12:53 від sashka »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, я не буду сперечатися з Вами, але найдіть мені у тому "додатку 4":
1. До якої категорії споживачів електроенергії відносяться котли, насоси?(електроприймачі)
2.Яке повинно бути запроектоване освітлення? скільки люкс?
3.Чи потрібно робити блискавкозахист цієї споруди, цього приміщення, за яким РБЗ?
4.Що сказано про заземлення в "додатку4"?
Нормативний документ СНиП, а це лише додаток для проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів
БУДУ ВДЯЧНИЙ

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashka, повністю з Вами згоден, категорія "Г" при робочій топковій, а от коли топкова не працює то такого процесу
Цитата: sashka
Негорючі речовини й матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес оброблення яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор та полум'я; горючі гази, рідини і тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо
там немає, от і спитайте в технолога ЯКА ТОДІ БУДЕ ТАМ КАТЕГОРІЯ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergik
БУДУ ВДЯЧНИЙ
Кінець звязку
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прав Roman3R.
Помещение в жилом доме в котором установлен газовый котел не категорируется в принципе.
Назовите его например техническое помещение.
Абстрагируйтесь вообще от слова котельная и будет вам счастье.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, интересный вариант, это типа на "Москвич" наклей 4 кольца и ты уже на  "Ауди"   :D
Котельная - это расположенное в одном техническом помещении сооружение,используемое при централизованном паро- и теплоснабжении, осуществляющее нагрев теплоносителя для системы пароснабжения или отопления.
Котельная - "комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения."
я думаю Вы знаете это, а електрик не называет помещение, ему дали задание на проектирование - вот он и делает!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю