Автор Тема: Освещение склада  (Прочитано 20647 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение склада
« : 26 Лютий 2008, 15:15:50 »
Нужна помощь, ни разу не приходилось проектировать... если есть возможность прошу поделится проектом освещения складского помещения (высота подвеса светильников более 9 м.) В Далюксе расчитал освещености но тонкости монтажа, прокладки кабеля сами поймите не делал ни разу...

Sergio

  • Гість
Re: Освещение склада
« Reply #1 : 26 Лютий 2008, 16:05:53 »
Какие склады? Какой потолок/перекрытие? Какие светильники?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #2 : 26 Лютий 2008, 16:30:40 »
Добавлю вопросы - категория пожарной опасности (зависит от этого степень защиты светильников и щитков (IP)), расположение стеллажей и их высота (от этого геометрия размещения светильников, а может и тип), применяемая техника (электрокары, высота подъема - не будет цеплять за светильники). В общем побольше исходных данных
я знаю не все, а только половину

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #3 : 26 Лютий 2008, 16:50:09 »
склад с сендвич панелей, высота стелажей 6-8 метров (предположительно, заказчик еще не определился), стелажи располагают рядами, что будет храниться заказчик пока молчит, но знаю что у него есть подобный склад бытовой техники...

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #4 : 26 Лютий 2008, 16:53:01 »
Фермы перекрытия на высоте 9,5м

Sergio

  • Гість
Re: Освещение склада
« Reply #5 : 26 Лютий 2008, 17:18:05 »
Категория у Вас минимум П-IIа (несгораемые материалы в сгораемой упаковке), а то и пожёще... Отсюда степень защиты применяемого оборудования минимум IP44(для П-IIа). Кабели можно вести и открыто, но только нг-нд (тут ещё сколько у вас рядов светильников и сколько самих светильников - можно разные схемы подключения применить).
Вобщем ознакомтесь с ДНАОПом 0.00-1.32-01. раздел 5. электроустановки в пожароопасных зонах.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #6 : 27 Лютий 2008, 08:25:36 »
Sergio,
Благодарю за помощь...
рядов светильников 8, думаю поименить светильники ГСП-04В-400-512,612

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #7 : 27 Лютий 2008, 08:41:54 »
Fogoso,
возмите чтот посовременне - из "Свтолвых технологий" например, заодно и освещеность попроще прощитать будет. Каталог есть в файловом архиве.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #8 : 28 Лютий 2008, 10:08:45 »
Боюсь не найдут в Киеве продукцию "Свтолвых технологий"...
Да категория П-IIа...Но какие взять уровни освещености?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #9 : 28 Лютий 2008, 10:21:06 »
Цитата: Fogoso
Боюсь не найдут в Киеве продукцию "Свтолвых технологий"...
Да ну :) Они в Славутиче уже год как завод открыли, а представительства уже в разных городах Украины есть.

Sergio

  • Гість
Re: Освещение склада
« Reply #10 : 28 Лютий 2008, 10:29:30 »
Думается мне, что освещённость нужно брать по условиям эксплуатации (т.е. какая высота стелажей и на сколько оживлённым будет движение погрузчиков, если они вообще там будут)... ДБН В.2.5-28-2006 стр. 44 Додаток И - требования к освещённости различных складов.  
Когда-то закладывал в проекты светильники от АсКо, в каталоге большой выбор современных светильников...

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #11 : 28 Лютий 2008, 10:30:41 »
не знал...я ж больше по всяким выпрямителям, инверторам и тд :)

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение склада
« Reply #12 : 28 Лютий 2008, 10:38:38 »
Sergio,
Высота стелажей 8,5м, я в шоке куда светильники цеплять? погрузчики будут. но какой уровень освещености между рядами стелажей(ряд стелажей длиной 24м и проход между стелажами 3м) таблица И1 молчит...прошу разъяснить

Sergio

  • Гість
Re: Освещение склада
« Reply #13 : 28 Лютий 2008, 10:59:41 »
Походу у Вас пункт 4 б) - транспортно-розподільча система, из этого и исходите - 150лк на уровне пола. Между рядами и цепляйте к потолку, зачем Вам стелажи освещать? Освещение же для персонала, а не для оборудования или продукции...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Норма освещения
« Reply #14 : 28 Лютий 2008, 11:18:37 »
Я делал освещение склада (с разьезжающими погрузчиками) норму брал 200 лк. У заказчика (Проктер и Гэмбл) вопросов не было
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.