Автор Тема: Дифзащита  (Прочитано 3280 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Саньок

  • Гість
Дифзащита
« : 29 Вересень 2009, 12:12:13 »
Привет всем!!!
   Тут вопросик такой нехитрый!!!я знаю что на розетки ставится дифреле, а в каком нормативном документе это зафиксировано, и есть ли вообще зафиксировано!!!Подскажыте пожалуста или ссылочку киньте где можно посмотреть!!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #1 : 29 Вересень 2009, 12:29:22 »
Правила будови електроустановок. електрообладання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.8.5 і далі по тексту.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #2 : 29 Вересень 2009, 12:32:44 »
ДБН В.2.5-27-2006 .
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #3 : 29 Вересень 2009, 12:36:46 »
ДБН В 2.5-23-2003  Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.  
п.п. 12.11-12.26

Саньок

  • Гість
Re: Дифзащита
« Reply #4 : 30 Вересень 2009, 13:44:05 »
Всем большое спасибо :thumbsup:

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #5 : 15 Вересень 2010, 13:08:52 »
Питання по темі!! Хто може вказати пункт нормативного документа, де вказується кількість автоматів після ПЗВ!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #6 : 15 Вересень 2010, 13:18:09 »
Andjl, а разве это нормировано?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #7 : 15 Вересень 2010, 13:18:58 »
Да вроде нет такого. Главное чтоб сумарный ток утечки был не больше:
12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ.
За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #8 : 15 Вересень 2010, 13:59:36 »
Andjl, Зараз не хочу шукати, но конкретна кількість не вказується, просто що допустимо ставити декілька АВ у урахуванням CC19,

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #9 : 15 Вересень 2010, 15:39:30 »
IgorS, ДНАОП 0.00-1.32-01 дозволяє підключення декількох автоматів!! В експертизі сказали, що 4!!!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #10 : 15 Вересень 2010, 15:50:46 »
Цитата: Andjl
В експертизі сказали, що 4!!!
Значит, пускай укажут пункт норм.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дифзащита
« Reply #11 : 15 Вересень 2010, 16:07:34 »
Дамо розрохунок струмів витоку мережі і все 8)

 