как по этому поводу говорит ДНАОП 0.00-1.32-01:
"2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
т.е. при 40 А нагрузки ток утечки (расчетный) - 12 мА и это не считая тока утечки сети.
А насчет 10 мА вообще, то как известно, в большинстве случаев заметного повышения уровня безопасности по сравнению с 30 мА не происходит, а проблем возникает много