Всем доброго дня. Вопрос такой. Имеется группа двигателей 0,25 Квт 380 В. Нужно выбрать аппараты защиты и пуска. Минимальные пускатели нашла 9 А. Как быть с автоматом защиты? Могу я защиту по току поставить меньше, чем пускатель?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: designer
Могу я защиту по току поставить меньше, чем пускатель?
естественно  :)
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: designer
Можно ли защиту по току поставить меньше номинального тока пускателя?
я бы даже сказала - нужно!  :) меньше или равно - пускатель - существо хрупкое, ранимое, его надо защищать...  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста существуеет ли дифавтомат на 40 А, с током утечки 10 mA

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
просмотрев несколько каталогов, такого сочетания не обнаружил (максимум 25/0,01), мне кажется с таким током нагрузки такой ток утечки просто несовместим (он изначально будет больше)
я знаю не все, а только половину

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Cпасибо, я тоже посмотрела и ничего не смогла найти. хотя вчера в интернете где-то вроде наткнулась :).Electrician, скажи пожалуйста а 25/0,01 какой производитель? Кстати такой дифавтомат требует установить заказчик для защиты тренажера (что-то вроде лыжного симулятора)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Анастасия
25/0,01 какой производитель
Это был АВВ, диф приставка к автомату. Во вложении странички из каталога
я знаю не все, а только половину

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Конечно не 10 мА , но исполнение думаю заинтересует
см. ссылку. изготовитель PHOENIX CONTACT (Германия)

http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=2882802&parentUID=852413494

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ой, а я еще и не написала, что меня интересуеет четырехполюсный :-[.
Electrician, так что думаю 4-х полюсного на 40 А, 10 мА точно нет :D.
Буду уточнять, что они вообще под этим имели вввиду ;)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как по этому поводу говорит ДНАОП 0.00-1.32-01:
"2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
т.е. при 40 А нагрузки ток утечки (расчетный) - 12 мА и это не считая тока утечки сети.
А насчет 10 мА вообще, то как известно, в большинстве случаев заметного повышения уровня безопасности по сравнению с 30 мА не происходит, а проблем возникает много
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Анастасия, а что все-такинужно - дифреле (только защита от утечек) или дифавтомат (защита от утечек и КЗ)?
Если дифавтомат - то четырехполюсных вообще не припомню, дифреле с такими параметрами, правда, тоже не нашел, но хотя бы понять в какую сторону смотреть.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
а что все-такинужно - дифреле (только защита от утечек) или дифавтомат (защита от утечек и КЗ)?
так сути дела это не меняет
я знаю не все, а только половину

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В результате все-таки удалось получить бумагу от производителей этих горнолыжных тренажеров :D Там написано:
подключение тренажера производиться через устанавливаемые в помещении электрощиты. Расстояние от каждого тренажера до соответствующего электрощита не должно привышать 3 мю состав электрощита - 1)выключатель автоматический трехполюсный Iн=25 А и УЗО для трехфазной сети, Iн не менее 25 А, ток дифф. откл. 100 мА.
а мощность самого тренажера 6 кВт.
Так что проблем нет (problem yok-по турецки :D). Ох уж эти турецкие братья!!!! Вот так и стоится стадион "Донбасс-арена" :D.
Всем спасибо))))

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. коллеги, может кто знает, есть ли у Мюллера пускатели с кнопками пуск-стоп, ІР54 типа нашего ПМЛ в корпусе для установки по месту
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electric
есть ли у Мюллера пускатели с кнопками пуск-стоп, ІР54
MSE
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: