Автор Тема: протокол проведения пуско-наладочных работ по ИБП  (Прочитано 3631 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При сдаче объекта в эксплуатацию заказчик требует протокол проведения пуско-наладочных работ по источникам бесперебойного питания (0,5 кВт),  обычные бесперебойники для обеспечения питания шкафов управления. Генеральный подрядчик хочет отписаться от этого вопроса, так как на 98 шт. обычых бесперебойников как-то не очень хочется делать 98 актов))))на мой взгляд, это не то оборудование на которое нужен такой протокол. заказчику передали паспорта на эти ИБП и гарантию. Подскажите, за что можно зацепиться, чтобы хоть как-то решить этот вопрос)

 