« : 28 Жовтень 2009, 08:27:00 »
выполняю проект по реконструкции электроснабжения. Как часть проекта - нужно выполнить молниезащиту кабельной трассы на кровле. Сейчас - стадия П. А молниезащиту, обычно выполняют, основываясь уже на рабочих чертежах (стадия РП). Точно знаю, что будут изменения конструктивов, стоек. А это повлечёт переделку проекта по молниезащите. Вопрос: в стадии П можно не делать молниезащиту?
Мнения ничего не стоят, бесценны факты.

oipop

  • Гість
Re: Молниезащита и стадия П
« Reply #1 : 28 Жовтень 2009, 09:39:20 »
В стадии П описываются основные технические решения по объекту, которые будут, детально, реализованы в стадии Р. Если в Вашем проекте есть раздел молниезащита и заземление, то он должен быть отражен и в стадии П и Р.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и стадия П
« Reply #2 : 28 Жовтень 2009, 10:59:54 »
Как по мне, молниезащита это отдельный раздел проекта, который, как правило включают в электроснабжение, но так-же можна выдавать отдельно. И я Бы, в стадию П, молниезащиту не включал, разве что, упомянуть, что будет разработана на стадии РП.
Цитата: Alphabravo
Точно знаю, что будут изменения конструктивов, стоек.
Ну узлы крепления, уж точно не надо давать на стадии П.
Максимум - высота, место установки, может расчет.
Цитата: oipop
. Если в Вашем проекте есть раздел молниезащита и заземление, то он должен быть отражен и в стадии П и Р.
Ну Alphabravo, как раз и интересуется надо ли включать этот раздел или нет.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и стадия П
« Reply #3 : 28 Жовтень 2009, 11:19:16 »
ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

5.2   Разделы П необходимо подавать в четкой и лаконичной форме без излишней детализации в составе и объеме, достаточном для обоснования проектных решений, определения объемов основных строительно-монтажных работ, потребностей в оборудовании, строительных конструкциях, материальных, топливно-энергетических, трудовых и других ресурсах, положений по организации строительства, а также определения сметной стоимости строительства.
5.4    В состав проектной продукции, которая передается заказчику, не входят инженерно-технические, технико-экономические, экологические и другие расчеты, материалы проектов-аналогов, а также материалы инженерных изысканий. Эти материалы (кроме технических отчетов по инженерным изысканиям, один экземпляр которых передается заказчику) сохраняются у проектировщика в соответствии с требованиями нормативных документов и могут быть предоставлены заказчику по его требованию в виде копий при условии оплаты услуг по размножению или экспертному органу во  временное пользование по его требованию.
ИМХО - описание основных решений МЗ
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2009, 11:21:13 від ZoloS9479 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и стадия П
« Reply #4 : 28 Жовтень 2009, 11:41:46 »
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не вимагає блискавкозахисту кабельних трас електропостачання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и стадия П
« Reply #5 : 28 Жовтень 2009, 16:58:34 »
На стадии П нужно дать общие принципы выполнения молниезащиты - выбрать РБЗ, указать типы молниеприемников (сетка, стержни, тросс) и т.д. без чертежей и зон защиты. Я так считаю.
Входите тесными вратами

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и стадия П
« Reply #6 : 29 Жовтень 2009, 14:30:23 »
Цитата: oipop
нужно выполнить молниезащиту кабельной трассы на кровле
Вкажіть, що кабельна лінія має бути прокладена у зоні 0В (п. 8.1.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008). Наприклад у металевій трубі або у лотку з кришкою. Під прикриттям якихось металоконструкцій, які будуть виконувати роль "природних" блискавкоприймачів.
Якщо проводи неекрановані - на вході у споруду предбачити захист від перенапруг блискавичниками (у ДСТУ - ПЗІП) для захисту електричного і електронного обладнання всередині споруди. Таких загальнгих положень на цьому етапі може виявитися достатньо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю