Автор Тема: Взаиморезервирующие кабели  (Прочитано 12458 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #15 : 26 Жовтень 2009, 17:25:44 »
Цитата: Ruslan Brichka
Обьект І категории
это конечно интересно  ;) пока что найти какой либо норматив (кроме ранее приведенных) не получилось. На АЭС, подобные кабели идут по разным эстакадам с расстоянием между ними 1 м (в частном случае). Но это АЭС и кабельные сооружения, а у нас вариант несколько другой
я знаю не все, а только половину

Offline IRENLO77

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #16 : 10 Січень 2010, 23:36:40 »
У меня вопрос в тему. Жилой дом многоквартирный дом со встроенными помещениями. От ТП 110 м проложены 2 СИП 4х95 на 2хцепных опорах, в дом ввод кабелем.1кабель на встроенные помещения, другой- в жилую часть. Как выполнить взиморезервирование кабелей? Возможно ли спустить с опоры 4 кабеля?

Ivates

  • Гість
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #17 : 11 Січень 2010, 00:21:10 »
Подскажите, а смысл взаиморезервирования? Здание и линия существующие? Какой дом (какая требуется категория электроснабжения)? И где находится объект (регион)?

Offline IRENLO77

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #18 : 11 Січень 2010, 00:56:19 »
Категория 3, дом и линия проектируемые. Эти заморочки, кусочек СИПом, кусочек кабелем-воля заказчика. Для чего, не пойму. Изначально все было кабелем, все экспертизы прошли, кроме энергосбыта. В энергосбыт понесли вариант проекта с СИПом.Вот тут и застопорилось.

Ivates

  • Гість
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #19 : 11 Січень 2010, 12:47:54 »
IRENLO77, тогда тот ж ворос: зачем делать взаиморезервирование, у вас по схеме получается 2 отельных объекта, каждый запитан по III категории отдельной линией (если я правильно понимаю). Более по нормам ничего не требуется. Если заказчик лично хочет наличие резерва, то можно сделать перемычку между ВРП жилых и ВРП нежилых помещений после учета. Обвязать рубильниками и никому об этом не говорить, т.к. разные тарифы. Если перемычкой обвязывать до учета, то снабжающая организация может не согласовать., хотя это более правильное решение.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #20 : 11 Січень 2010, 16:26:39 »
О чем говорить, если в Киеве даже Кабели 110 кВ (напр. ТЕЦ-5 - ПС "Бастионная") не на всей длине проложены по разным улицам. То есть у них присутствуют участки, где они проложены рядом.
Да, питающие кабели 10 кВ РП старались раньше прокладывать по разным трассам, а сейчас это просто нереально, особенно с учетом истерики КиевАвтодора по поводу каждого лишнего метра разрытия тротуара.
Про 0,4 кВ даже говорить нечего. Единственное что можно порекомендовать (если они в пучке из 6 кабелей) - заложить их крайними, то есть один крайний слева, другой - крайний справа.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #21 : 11 Січень 2010, 16:37:19 »
У меня был объект в Борисполе. Прокладывали взаиморезервирующие кабели в одной траншее совместно. Экспертиза не пропустила. Пришлось прокладывать кабели не просто в разных траншеях, а даже по разным путям.  :(

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #22 : 11 Січень 2010, 17:12:17 »
У меня был объект в Борисполе. Прокладывали взаиморезервирующие кабели в одной траншее совместно. Экспертиза не пропустила. Пришлось прокладывать кабели не просто в разных траншеях, а даже по разным путям.  :(
А как экспертиза смогла разглядеть одну траншею на 2000-ке?
У нас в Киеве было несколько кабелей от ПС до РП - все в центре города. Шли в одной траншее аж бегом и экспертиза ничего не сказала, ибо видела 2000ку, а не 500-ку. но даже если и 500ку - просто в Киеве (особенно в центре) вариантов прокладки 2-х кабелей по разным трассам давно уже не существует. Ибо тупо нет места. а Коллектора никто не строит. Кстати уже несколько раз видел ,что даже в коллекторах кабели от ПС к РП лежат пусть не рядом - но на разных полочках, но в одном коллекторе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #23 : 11 Січень 2010, 21:05:50 »
В одній траншеї чи в різних і по різним трасам це умовності... Був випадок (правда трошки давно), базова станція оператора мобільного звязку - два кабеля, ІІ категорія -- вистрилели обидва при вводі в експлуатацію...Заводський брак кабеля... і таке буває...

Online CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #24 : 10 Березень 2010, 16:49:04 »
Цитата: Roman3R
В українських нормативних документах відсутні чіткі вказівки про прокладання взаєморезервованих кабелів в траншеях і потрібно користуватись п.2.3.61 ПУЕ
А чим цей не підходить:
2.З.25. Вибирая способы прокладки силовых КЛ напряжением до З5 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладьmании КЛ в rрунте разрешается в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей их необходимо прокладывать в отдельных траншеях на расстоянии между rpуппами кабелей не менее 0,5 м или в кабельных каналах, туннелях, по эстакадам и в rалереях, шахтах
и коллекторах (см. также 2.З.З1).
При прокладывании в грунте КЛ повышенной ответственности, питающие
электроприемники катеrории 1 и особой катеrории, расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м. Если невозможно выдержать это расстояние, КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в трубопроводах.

Як я розумію, виділений абзац присутній тільки в новій редакції ПУЕ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #25 : 10 Березень 2010, 16:57:11 »
Цитата: CC19
расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ
Тут не іде мова про взаєморезервовані кабелі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

julo

  • Гість
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #26 : 15 Липень 2010, 10:30:03 »
тут все просто имеется технический циркуляр №16/2007 "Росэлектромонтаж"
"О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях".
Вот ссылочка:  http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php

 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #27 : 11 Жовтень 2011, 16:28:02 »
Почитал тему и ничего так и не понял: какое расстояние между взаиморезервующими кабелями? У меня есть существующая КЛ, рядом нужно проложить резервный кабель. На каком расстоянии от существующей КЛ ложить проектируемую КЛ?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #28 : 11 Жовтень 2011, 17:05:50 »
Копать будут вручную, поэтому, думаю, нормы по охране КЛ здесь не требуются, никаких ударных и пр. нагрузок не будет. Ещё проблема в том что кабель проходит под дорогой метров 50, в трубу его и на глубину 1 м?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

oipop

  • Гість
Re: Взаиморезервирующие кабели
« Reply #29 : 11 Жовтень 2011, 17:28:09 »
mental руководствоваться п. 2.3.58 и 2.3.61 ПУЭ 2010, как для разных организаций.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю