Muta, думаю, що Вам треба звернутися до експертів які будуть приймати проект.
В старих нормах електропиміщення не категорувались. На дверях вішали табличку "-/ПІІ-а". Не знаю як Ви збираєтесь рахувати, бо колись, в мене була аналогічна ситуація, але не в електроприміщенні, треба було порахувати пожежну навантагу для видачі завдання пожежникам. Я не зміг знайти в нормативній літературі пожежну навантагу від ізоляції кабелів. Та й заголом я не розумію яка має бути пожежна навантага у кабелів ВВГнг, які самі по собі не горять (не поширюють горіння), тобто ізоляція буде горіти лише у випадку коли поруч щось горить, а в щитовій окрім ізоляції кабелів, корпусів автоматів та фарби на стінах та щитах горіти немає чому