Автор Тема: мінімальний переріз ввідного кабелю в будівлю  (Прочитано 147 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю, колеги. Якось давно запам'ятав слова інженера КЕ, що мінімальний переріз жил ввідного кабелю КЛ повинен бути не менш 10 квадратів по міді та не менш 16 по алюмінію. То ніколи не заморачувався , так і проектував.
А зараз при існуючих цінах на мідний кабель, замовник задав питання - чи не забагато ВВГ 4х10 для трифазного вводу загальною потужгістю 10 кВт
Став курити нормативку , але ніякої конкретики не знайшов, тількі якісь рекомендації окремих РЕС

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якось давно запам'ятав слова інженера КЕ, що мінімальний переріз жил ввідного кабелю КЛ повинен бути не менш 10 квадратів по міді та не менш 16 по алюмінію.
то не про ввідний кабель, а по PEN провідник, якщо система заземлення TN-C або TN-C-S (3 фази + РЕN), то так мінімальний переріз РЕN провідника повинен бути е менш 10 квадратів по міді та не менш 16 по алюмінію.
Робите алюмінієм, які проблеми?
« Останнє редагування: 23 Березень 2025, 17:06:37 від Andrey_ka »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В мене ще питання, навіщо 3 фази на 10кВт?
Буде лічильник вибивати при нерівномірному навантажені, а воно буде.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
В мене ще питання, навіщо 3 фази на 10кВт?
може є 3ф електроприймачі...

 