Автор Тема: Зауваження від обленерго, щодо номінальної напруги в розрахунках перерізів та втрат  (Прочитано 380 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Irina_Zt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановні колеги допоможіть розібратися. Проектуємо зонішіні електричні мережі багато років, при чому розрахунки струмів, перерізів проводів та кабелів, втрат напруги виконуємо прийнаючи номінальну трифазну напругу 380В. (ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».)  І тут обленерго пишуть зауваження "Забезпечити в проєктній документації наявність розрахунків вибору перерізів проводів та кабелів, розрахунків вибору трансформаторів силових, розрахунків втрат по напрузі 400В"
Чи правомірне таке зауваження?
« Останнє редагування: 18 Березень 2025, 16:13:45 від Irina_Zt »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Irina_Zt, якщо чесно, то зауваження досить дивне. При збільшенні напруги струми та втрата напругі будуть меншими. Трансфоратори іншими не стануть. Втім напруга 400/230 прописана досить давно (на жаль зараз не згадаю в якому документі), але там є приписка, що в розрахунках приймати 380/220

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зараз діє оновлений стандарт ДСТУ EN 50160:2023 з якого прибрали "Національну примітку" про тимчасове значення 220 В.
Поступово переходимо на європейські норми...

Offline Irina_Zt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо хтось має цей ДСТУ EN 50160:2023 поділіться будь-ласка


 
Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю