Добрий день, колеги! Маю дуже цікаве питання, яке поки не можу вирішити самотужки.
Маємо відділення банку, що знаходиться в житловому будинку в центральній частині м. Львів.
Живлення приміщень банку виконується по схемі ТП - щит будинку - щит відділення банку.
Живлення виконується по так званій системі 3х220В, тобто 220В це лінійна напруга.
У відділення заходит трижильний кабель, при чому одна з фаз заземлена на ТП.
По факту маємо систему на малюнку, додаю.
ПУЕ, а також ДСТУ наводять дещо іншу схему, малюнок додаю.
Тож проблема в організації шини PE в щиты відділення банку. Поки маю 2 варіанти:
1 варіант. Організація шини PE від уземленої на ТП фази L3. Недолік – фаза L3 може вимикатись разом з іншими фазами на будь якому автоматі (на ТП, в будинку, в банку).
2 варіант. Влаштування власного контуру заземлення з приєднанням до нього шини PE щита, а також приэднання до шини PE уземленої на ТП фази L3. Недолік – перетікання по фазі L3 струмів до влаштованого контуру заземлення та як наслідок перевантаження провідника фази L3.
Можливо хтось стикався в практиці.