Автор Тема: Склад зерна: пожежна сигналізація  (Прочитано 1945 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
є таке завдання:
склад із підлоговим (насипом) зберіганням зерна, площа ~1200м.кв.
в складі буде працювати автотехніка з ДВЗ
висота складу по стінах - 9м, до верхньої точки перекриття ~12м
категорія приміщення визначена як В, клас пожежонебезпечної зони як П-ІІа, вибухонебезпечні зони не визначені, але "проситься" як мінімум клас зони 22

питання: як організувати в таких умовах пожежну сигналізацію?


Offline АндрейС07

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну наверное пламени, тепловые долго будут срабатывать, дымовые дадут ложную сработку из-за пыли, лучевые не подходят опять же из-за ложняка, остаются только извещатели пламени

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зерно - тліюча пожежа. Тому теплові, на мій погляд, зайвими не будуть. Тобто, по уму, тут доречні комбіновані. Але 12м...

Можна подивитися ще в бік аспіраційних, вони застосовуються в приміщення, де багато пилу. Можна поговорити з представниками виробника.
Quote (selected)
Благодаря  высокой  чувствительности  осуществляться  надежный мониторинг за ценными материаламии устройствами. Таким образом извещатель TITANUS  PRO·SENS® особенно  подходит  для следующих областей применения:
• Там, где необходимо скорейшее вмешательство
• Там, где оборудование должно работать бесперебойно
• Там, где необходимо высокоточное обнаружение в сложных условиях эксплуатации (например, запыленность и необходимость применения специальных фильтров)
• Там, где преобладает высокая интенсивность воздухообмена.

Тільки коштувати це буде досить дорого.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
але "проситься" як мінімум клас зони 22
Если сомневаетесь, посмотрите ВБН-АПК-03.07 Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та ...

https://dwg.ru/dnl/9645

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю