Автор Тема: Норми для вибору тривало допустимих струмів  (Прочитано 1698 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. Хто по чому вибирає тривало допустимі струми для кабелів в ваших проектах? ПУЕ, ГОСТИ, ДСТУ? Раніше вибирав тільки по ПУЕ, потім мені сказали, що правильніше вибирати по документах по яким виготовляють кабелі. Я дивився тоді ГОСТ 16442-80. Цей гост відмінили на території України ще в 2019 році. Діючий аналогічний документ це ДСТУ ІЕС 60502-1. І в ньому взагалі відсутні таблиці по допустимим струмам.
Хто по чому вибирає допустимі струми?

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто по чому вибирає допустимі струми?
На мій погляд краще всього по ТУ по якому виробляють кабель, на сайті, наприклад "Одескабель" ця інформація присутня.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
то по чому вибирає тривало допустимі струми для кабелів
ДСТУ HD 60364-5-52:2022
Дата початку дії: 31.12.2023
Використовувати інші документи не можна.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Де можна знайти даний документ?

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ HD 60364-5-52:2022
ніде... в нас вже англійська друга державна мова?

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використовувати інші документи не можна.
а де це написано?
мабуть краще сказати, що: "тривало допустимі струми для кабелів у залежності від способів прокладки"?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використовувати інші документи не можна.
а хіба ПУЕ вже відмінили? В гл. 2.1 Електроповодкі наведені допустимі струми кабелів в залежності від умов прокладання. В п.2.1.42 є посилання на ІЕС 60364-5-52 (ДСТУ HD 60364-5-52). Але, особисто я, обираю кабелі за гл.1.3.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
а хіба ПУЕ вже відмінили? В гл. 2.1 Електроповодкі наведені допустимі струми кабелів в залежності від умов прокладання. В п.2.1.42 є посилання на ІЕС 60364-5-52 (ДСТУ HD 60364-5-52). Але, особисто я, обираю кабелі за гл.1.3.
Підкажіть будьласка, якщо кабель прокладений в металорукаві по стіні, то яке у нього може бути умовне позначення за таблицею 2.1.4 -В2 ? якщо прирівняти металорукав до металевої труби.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 