Маю зауваження від обленерго до комплекту електротехнічних креслень житлового багатоквартирного будинку, а саме в частині обліку електроенергію. Вимагають додати до комплекту креслення поверхових обліково-розподільних щитів. При цьому щити мають відповідати вимогам п.1.5.30 ПУЕ: «Для розрахункових лічильників, установлюваних на будівельних конструкціях і панелях, потрібно передбачати шафу (оболонку) відповідного кліматичного виконання або нішу з дверцятами. Дверцята треба закривати на механічний замок. Конструкція дверцят має забезпечувати можливість їх пломбування, зняття показів лічильника та увімкнення/вимкнення захисного апарата (за наявності) або контроль цілісності запобіжників (у разі їх встановлення) без відкривання дверцят і зняття пломби». Не можу осягнути розумом оцієї вимоги «шафа з дверцятами-дверцята на замок і пломбу-увімкнення захисного апарата без відкривання дверцят». Тобто в загальному коридорі буде щиток, припустимо на 4 квартири, і в ньому будуть назовні стирчати важілі автоматичних вимикачів. Підходь будь-хто і смикай? Раніше таких зауважень не отримував, закладав щити конкретних виробників і ніяких додаткових креслень на надавав. Коротше, резюме. Прошу приклад конструктиву відповідно до п.1.5.30 ПУЕ.