Автор Тема: Розрахунок ел.навантажень квартир з електроопаленням  (Прочитано 953 раз)

0 Користувачів і 7 Гостей дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а от якби на квартиру було 15 кВт без ел.опалення - як ви б порахували навантаження для 12 квартир?
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2024, 22:25:40 від LarenMc »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, там ще якась зірочка є в графі про коєфіцієнт одночастності.
як ви б порахували навантаження для 112 квартир?
навіть не знаю що порадити... Можливо декілька варіантів. Якщо без опалення, то брав би коефіцієнт для кватрир 16кВт, або спробував би вирахувати якесь "середнє" значення для квартир 12 та 16кВт, або взяв би коефіцієнт з табл.3.3 або табл.3.4. Якщо мова йде про електроопалення, то навіть не знаю що порадити, можливо має сенс, якщо є така можливість, звернутися до колег ОВ щоб оцінити рішення з вибору електрокотла.
З урахуванням усього вищесказаного 12кВтх0,32+6х0,67=7,86кВт (квартира) 7,86кВтх12=94,32кВт (будинок)

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
12кВтх0,32+6х0,67=7,86кВт
а коеф 0,67 це звідки?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc,  ну, якщо по нормам для опалення 40м2 потрібно 4кВт (100Вт/м2), а котел обрано 6кВт, то він буде працювати не постійно. Тобто, якщоб котел був потужностью 4кВт (в прикладі в ДБН для кватрири 70м2 потужність опалення 7кВт) то коефіцієт був би 1. Але тут можуть бути варіанти залежить від утеплення будинку, тому варто проконсультуватися з ОВешниками.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
а коеф 0,67 це звідки?
Звідки то понятно, а як до обгунтованості нормативною документацією? В ДБН чітко прописано - ЕОПД kодн = 1.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey_ka, якщо мова йде про цей конкретний випадок, то я не бачу сенсу щось обгрунтовувати. Використання електрокотлів враховано в попередньому проекті. Якщо є нагальна потреба робити перерахунок, то треба бути готовим до того що придеться брати нові ТУ в обленерго, що, можливо, приведе до необхідності виконання робіт з реконструкцвї місцевих мереж. Бо навть з понижувальним коефіцієнтом ти не влазиш у дозволену потужність.
Що до обгрунтування, то я не знаю як це зробити в проекті. А стосовно фізики процесу це виглядає приблизно так - котел нагріває воду в системі, система нагріває повітря в кімнаті до певної температури при цьому теплоносій охолоджується і повертається до котла. В системі стоять датчики температури які контролюють процес. При досягнення певної температури (повітря, теплоносія) котел вимикається. Якщо котел 4кВт нагріває певну кількість теплоносія до певної температури припустимо за1 годину, то котел 6кВт те саме зробить за 40хв. Якщо ми рахуємо для 1 квартири, то коефіцієнт беремо 1, якщо на весь будинок то враховуємо коефіцієнт. Якщо ти не впевнений, то можеш збільшити коефіцієт, наприклад до 0,8. Але в люботу випадку ти не влізеш у 70кВт.
Прийняти для квартири 9квт з котлом 6 кВт ти не можеш, бо в ДБН, мінімальна потужність для квартири з електроплитою - 10кВт. І навіть якщо прийняти 9кВт то все одно розрахункова потужність будинку буде більше 70кВт, бо котел буде рахуватися з коефіцієнтом - 1.
А як в будинку виконано горяче водопостачання?

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Завтра буду з замовником проговорювати всі ці речі.
А котел двухконтурний.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тут прикинув і з урахуванням, що на квартиру буде 16 кВт - то в сумі виходить 72 кВт...
Стоп. Накину трохи. Я вірно розумію, що ти двічі взяв коеф. спочатку 0,38 а потім 0,6125? :) 0,6125 вже результуючий, а значить 16*12*0,6125=117,6, ну або (10*0,38+6)*12=117,6. Зверни  увагу .в табл. Д2 для опалення не враховуються коеф. опалення

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але звісно ж потужності 6 кВт, як і говорим Сугор,  забагато. От дивись, можна взяти котел 3, 6, а можна і 9 кВт, і результати будуть абсолютно різними, а реальне споживання будинку на практиці буде +- те ж. А тому, вважаю, потрібно знати реальну потребу в опаленні для всього будинку, і від неї тоді відштовхуватися. Але тут потрібна допомога ОВешника. Простий приклад, потужність секції сучасного радіатора до 0,2 кВт, при котлі в 6 кВт, потрібно 30 таких секцій, сумніваюся, що в квартирі на 40м.кв є куди їх встановити) Що взагалі за будинок: новий, старий, утеплений? Поцікався, можливо на будинок робився енергетичний сертифікат, там є потреба на опалення. Була б ця цифра, можна було вирахувати, коеф. попиту для котла.

P.S. Але це все теорія, в людини, яка буде погоджувати розрахунок, може бути абсолютно інша думка. Якщо один із власників працює в обленерго, то можливо є сенс звести з людиною яка буде погоджувати все, і на березі домовитися...?
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2024, 13:05:37 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, навіть якщо прийняти для квартири 10кВт і котел 4,5кВт, то (10х0,38 +4,5)×12=99,6кВт, 154,4А

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вірно розумію, що ти двічі взяв коеф. спочатку 0,38 а потім 0,6125?  0,6125 вже результуючий, а значить 16*12*0,6125=117,6, ну або (10*0,38+6)*12=117,6
Хм..думаю так, помилився я :slap:
Зверни  увагу .в табл. Д2 для опалення не враховуються коеф. опалення
Так, це розумію beer
Якщо один із власників працює в обленерго, то можливо є сенс звести з людиною яка буде погоджувати все, і на березі домовитися...?
Та ось на це я і сподіваюся.
LarenMc, навіть якщо прийняти для квартири 10кВт і котел 4,5кВт, то (10х0,38 +4,5)×12=99,6кВт, 154,4А
Ех..будемо якось викручуватись.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ще я вставлю свої 5 копійок так як був досвід з тими електрокотлами. При розрахунку потужності схожого об'єкту з електроопаленням квартир обленерго пропускало тільки варіант коли саме електроопалення приймалось з коефіцієнтом 1 тобто в вашому випадку якщо у вас є 12 квартир з котлами по 6 кВт то тільки від тих котлів потужність вже буде 12*6=72 кВт а ще ж треба додати іншу потужність квартир. В обленерго обгрунтовували так. Якщо при перерві в електропостачанні в зимовий період, наприклад, тривалістю в кілька годин температура в приміщеннях знизиться і коли електроенергія появиться то всі котли повмикаються от і буде вже тих 72 кВт.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
як до обгунтованості нормативною документацією? В ДБН чітко прописано - ЕОПД kодн = 1
обленерго пропускало тільки варіант коли саме електроопалення приймалось з коефіцієнтом 1
Що й вимагалося довести...

 
Ім'я:     Email: