Автор Тема: В каких случаях кабель надо защищать от перегрузки в каких нет?  (Прочитано 11733 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну, судя по кривой, и дальше тоже не сработает, или поведение термического пускового механизма производитель предсказать не может  ;), или нет?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
литературка по теме
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4 кВ
учебно-методическое пособие
Приведена  методика  выбора  предохранителей  и  автоматических  выключателей для защиты электрических сетей 0,4 кВ. Дан пример выбора не селективных автоматических выключателей общего применения.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=754
« Останнє редагування: 04 Листопад 2009, 09:49:05 від ZoloS9479 »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Прокладываем ВВГ (по лоткам, например) - надо защищать
Прокладываем ВВГнг - не надо защищать?
Пункт 3.1.10 ПУЭ не обновлялся, а раньше ни НГ ни Флэйма не было. Подозреваю, что горючим считался кабель с бумажной изоляцией.
А по-хорошему и НГ - горючий, он просто не поддерживает горение...
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: AleksandrPol
горючим считался кабель с бумажной изоляцией.


AleksandrPol, наверное, ты прав, но в этом пункте ПУЭ, ИМХО, речь шла не о кабеле с бумажной изоляцией, поскольку кабели с бумажной изоляцией - это кабели питающие 0,4кВ, а сети от ТП не защищают от перегрузки (ИМХО и зря  ;) ), а этот пункт ПУЭ касается сетей внутри помещений....
а вообще, раз пошла такая пьянка....
попробуем поставить точки над i  :), итак, согласно
Цитата: AleksandrPol
Пункту 3.1.10 ПУЭ
НАДО защищать
- сети с горючей оболочкой
- сети освещения
- сети розеточные
- сети в пожарооп. помещениях
-сети во взрывооп. помещениях,
т.е.практически весь спектр внутренних сетей  :)
НЕ НАДО:
силовые сети (насосы, вентиляторы, станки и прочая хрень), кроме тех, у которых
- по условиям работы (насосы, транспортеры, дробилки и т.д.)
- или по условиям режима работы сети
может возникать длительная перегрузка

так вот.... я никогда не заморачивалась по этому вопросу (может и зря  :), не спорю, но мне не стыдно  :P ), всегда защищала, что б облегчить себе заадачу в том числе 
ведь чем меньше разнообразия в технических решениях проекта, тем меньше ошибок в спецификации  ::)
к тому же, ИМХО, не заказав тепловую защиту на каких-нить "двух-трех" группах, особой экономии заказчику не принесешь  ;)
а кроме того, всегда защищала, потому что фраза "...возможность перегрузки по режиму работы сети..." всегда была выше моего понимания :'(, уж так вышло  :)

и раз мы уж так углубились в этот вопрос, может кто-нить разъяснит мне, ЧТО это означает?  :-[
какой режим работы сети может привести к длительной перегрузке сетей при нормальной работе?



а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline pvm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну например, при магистральной запитке нескольких щитов при отсутствии в начале линии автомата с тепловым расцепителем

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну например, при магистральной запитке нескольких щитов при отсутствии в начале линии автомата с тепловым расцепителем
  ;)
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
поскольку кабели с бумажной изоляцией - это кабели питающие 0,4кВ
Сейчас и для питающих линий 0,4 кВ не используются кабели с бумажной изоляцией. А раньше может и для внутрянки использовали.
Вобщем вопрос остается открытым, что подразумевается под "горючей оболочкой и изоляцией" в п 3.1.10 ПУЭ?
Цитата: devchonka
не заказав тепловую защиту на каких-нить "двух-трех" группах, особой экономии заказчику не принесешь
Вопрос не в этом, а в том чтобы брать автомат с большей уставкой тепловой защиты (чтобы соблюсти селективность), и при этом не увеличивать сечение кабеля.
« Останнє редагування: 17 Листопад 2009, 15:46:52 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: pvm
ну например, при магистральной запитке нескольких щитов при отсутствии в начале линии автомата с тепловым расцепителем
???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
А раньше может и для внутрянки использовали.

Цитата: AleksandrPol
кабели с бумажной изоляцией
насколько я помню, ПУЭ 1986 года  :) в 1988 году  не использовали  ;)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
Пункт 3.1.10 ПУЭ не обновлялся, а раньше ни НГ ни Флэйма не было
кабель ВВГнг (горючий) производится в соответствии с ТУ 16-705.426-86
я знаю не все, а только половину

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
кабель ВВГнг (горючий)
А откуда взято , что кабель ВВГ горючий ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
что кабель ВВГ горючий ?

не просто ВВГ, а ВВГнг - если кабель в оболочке из светотермостойкого ПВХ пластиката пониженной горючести , то какой он может быть? http://www.oborudka.ru/p3/t71/l11/index.html тем более, что по всем документам, он только не поддерживает горение - если убрать источник огня, то затухает, а при прокладке в пучках (при кол-ве изоляции больше 12 литров на метр погонный) горит родной ясным пламенем
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
данные каталога Кольчугинского завода:
ВВГ не распространяет горение при одиночной прокладке
ВВГнг не распространяет горение при прокладке в пучках
Цитата: Electrician
а если кабель в оболочке из светотермостойкого ПВХ пластиката пониженной горючести , то какой он может быть?
+1  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
ВВГнг не распространяет горение при прокладке в пучках
Не распространяет горения и не горючий это два разные определения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 я в курсе... к чему Вы это???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю