Автор Тема: Втрати потужності в ПРА  (Прочитано 4424 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Втрати потужності в ПРА
« : 09 Жовтень 2009, 17:25:18 »
Недавно змінив місце роботи. Новий головний спеціаліст заставляє при розрахунку навантажень світильників з люмінісцентними лампами враховувати втрати в ПРА світильника 20% =-0  і дуже здивувався коли я сказав шо ніколи того не враховував. Свою вимогу аргументує досвідом з практики. Допоможіть з контраргументом , може якийсь установчий документ

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати потужності в ПРА
« Reply #1 : 09 Жовтень 2009, 18:27:22 »
Дядя, Ваш главспец абсолютно прав и никакие контраргументы здесь не уместны.

Цитата из НТП-81 (ред. 1996г.)
Quote (selected)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ И ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ

3.79. Установленная мощность освещения определяется как сумма следующих составляющих:
а) мощность стационарных светильников, непосредственно или через ПРА, включенных на сетевое напряжение;
б) потери в ПРА для разрядных ламп, принимаемые в процентах мощности ламп:
20 - зля люминесцентных ламп;
10 - для разрядных ламп высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ) мощностью до 250 Вт;
5 - мощностью 400 Вт и более;
Уверен, подобное имеется и в Украинской НТД
и ещё
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2009, 18:29:15 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Втрати потужності в ПРА
« Reply #3 : 09 Жовтень 2009, 18:55:22 »
А cos 0,45 ни о чем не говорит при расчете полной мощности? Да и лампа все равно свой свет даст.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю