Автор Тема: Вбудована трансформаторна підстанція в адміністративно-побутовому комплексі  (Прочитано 1285 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Робиться проект реконструкція виробничих будівель під адміністративно-побутовий корпус.
Проблема в тому, що у виробничих будівель була вбудована трансформаторна підстанція з масляними трансформаторами. А теперь це стає адміністративно-побутовим корпусом.
Я правильно розумію що треба масляні трансформатори міняти на сухі? 

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потрібно міняти.
"Розміщувати масляні трансформатори у вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ЗРП забороняється.
Кількість сухих трансформаторів та їх потужність не обмежується". (п.2.12 ДБН В.2.5-23:2010)

 