Автор Тема: Розширення асортименту Компанії E.NEXT — Реле контролю рівня рідини e.control.l01 та датчик реле кон  (Прочитано 959 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline E.NEXT

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 532
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановні партнери.

Раді повідомити про розширення асортименту пристроїв контролю та управління: Реле контролю рівня рідини e.control.l01 та Датчик реле контролю рівня рідини e.control.l02.


Реле e.control.l01 призначене для контролю рівня електропровідних рідин з метою подальшого управління обладнанням для накачування або відкачування.

Датчик реле контролю рівня рідини e.control.l02 виконує функцію наконечника, необхідний для занурення у рідину, полегшує монтаж та запобігає окисленню підключеного провідника.

Принцип роботи

Робота реле можлива за двома схемами.


Принцип роботи з 3 датчиками.

  • При зниженні рівня рідини нижче датчика «D(Min)» відраховується встановлена затримка, відбувається розмикання контактів 11-12 та замикання контактів 11-14.
  • При досягненні рідиною датчика «Н(Мах)» відраховується встановлена затримка, відбувається розмикання контактів 11-14 та замикання контактів 11-12.

Принцип роботи з 2 датчиками.

  • При зниженні рівня рідини нижче датчика «H(Max)» відраховується встановлена затримка, відбувається розмикання контактів 11-12 та замикання контактів 11-14.
  • При досягненні рідиною датчика «H(Max)» відраховується встановлена затримка, відбувається розмикання контактів 11-14 та замикання контактів 11-12.

Асортимент

АртикулНайменування
p075001Реле контролю рівня рідини e.control.l01
p075002Датчик реле контролю рівня рідини e.control.l02

Все буде Україна

Все буде E.NEXT  ;)

Новина на сайті компанії E.NEXT: https://enext.ua/uk/press/news/Rozshirennya-asortimentu-Kompanii-E-NEXT-Rele-kontrolyu-rivnya-ridini-e-control-l01-ta-datchik-rele-/

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Принцип роботи з 2 датчиками.

При зниженні рівня рідини нижче датчика «H(Max)» відраховується встановлена затримка, відбувається розмикання контактів 11-12 та замикання контактів 11-14.
При досягненні рідиною датчика «H(Max)» відраховується встановлена затримка, відбувається розмикання контактів 11-14 та замикання контактів 11-12.
Напевно, з літерами наплутали.

Не описано в схемі з 3 датчиками, для чого датчик "С"

Offline E.NEXT

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 532
    • Перегляд профілю
    • Awards
Датчик "C" - це загальний датчик, як правило встановлений на дні резервуару та слугує для електричного зв'язку з датчиком "Min" у випадку зі схемою з трьома датчиками. За рахунок розриву зв'язку між датчиком "C" та "Min" реле отримує інформацію про зниження рівня нижче датчику "Min".
У випадку з двома датчиками, де відсутній датчик "С", його роль виконує датчик "Min", в літерах немає помилки і робота реле побудована на зниженню і підвищенню рівня рідини відносно датчика "Max", ступінь наповненості додатково регулюється встановленням затримки часу спраювання реле.
Для більш детального пояснення, можете звернутися за консультацією через наші контакти: https://enext.ua/uk/contacts/

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю