Автор Тема: Щит пож насосов рассчет  (Прочитано 3510 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щит пож насосов рассчет
« : 21 Вересень 2021, 22:37:04 »
Доброго времени суток, есть силовой щит пожарных насосов ддя жилья, в состав входят 2 робочих и 1 рез насос все по 3 квт, вопрос в рассчете нагрузок по 1 категории для жилья мне учитывать всю мощность установки 9квт, или только 6 ?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #1 : 22 Вересень 2021, 07:47:31 »
Потрібно уточнити як працює схема ввімкнення резервного насосу. Якщо він вмикається тільки при виходу з ладу одного з робочих насосів, то 6кВт. А можливо він вмикається при недостатньому тиску на виході, і можуть працювати всі 3 насоса, то 9кВт.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #2 : 22 Вересень 2021, 09:28:09 »
rooobert, в расчете нагрузок для нормального режима пожарные насосы не учитываются. В режиме же пожар когда учитывается мощность противопожарного оборудования оборудование ОВиК должно отключаться. По мимо пожарных насосов в насосной установке может быть и другое оборудование - насос "жокей", привод засувки и т.д.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #3 : 22 Вересень 2021, 09:57:11 »
rooobert, попросите у проектировщиков системы тушения задание с указанием нагрузок в рабочем режиме и дежурном. Ну и желательно по потребителям.
Конечно, намутить могут, но хоть проконтролировать логику можно. Да и работать по заданию проще.

Offline rooobert

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 41
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #4 : 22 Вересень 2021, 14:25:13 »
Спасибо всем, резервный включается при вывода из строя робочего, поэтому в расчет идет 6 квт

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит пож насосов рассчет
« Reply #5 : 27 Квітень 2023, 17:34:09 »
ДБН В.2.5-23-2010 п.3.12    Потужність резервних електродвигунів, механізмів для прибирання загальнобудинкових приміщень та протипожежних установок при розрахунку навантажень ліній живлення та вводів у будівлю не враховується, за винятком тих випадків, коли вона визначає вибір захисних апаратів і перерізів провідників.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю