Автор Тема: Прокладання кабелю живлення ліфта у шахті ліфта  (Прочитано 3210 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. В адміністративній  будівлі склалася при капремонті така ситуація, що неможливо прокласти кабель живлення ліфта інакше, ніж у шахті ліфта (вже зроблений ремонт на деяких поверхах). Будівля 6-поверхова. Чи можна прокласти кабель живлення ліфта у самій шахті у сталевій трубі, наприклад?

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
У шахті ліфта заборонено прокладати будь-які проводки, що не належать до ліфта НПАОП 40.1-1.32-01 пункт 7.3.2
7.3.2. Електропроводки, які не належать до ліфта, не повинні розміщуватися в його шахті.
Якщо кабель відноситься до ліфта, то можна...
« Останнє редагування: 24 Травень 2023, 20:41:46 від Andrey_ka »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю