Доброго вам дня.
Роблю розділ ЕТР із встановлення дизель-генератора на 450 кВА (ємність баку 840л).
Замовник хоче ставити ДГ біля своєї однотрансформаторної ТП-10/0,4 кВ (потужність трасформатора 1000 кВА).

Направте на істинний шлях, де дізнатися норми по відстані між такими об'єктами.
Нижче фото ДГ для розуміння.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
де дізнатися норми по відстані між такими об'єктами
Із того, що зараз є, є вимоги, чи рекомендації ДСНС (6 м до стін з вікнами, та 1 м. до стін без вікон), але вони не закріплені в нормах https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/nebezpeki-insogo-xarakteru/zaxodi-bezpeki-pid-cas-vikoristannia-benzinovix-ta-dizelnix-generatoriv#:~:text=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85,%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%201%20%D0%BC.
Також, в ТП є охоронна зона 3 м, так що, якщо ТП на балансі обленерго, без його згоди в радіусі 3 м від ТП розміщувати ДЕС не можна. В даному випадку, ТП замовника, так що він може дозволи розмістити ближче, але потрібно залишити зони для обслуговування ДЕС, ну і на підземні КЛ бажано не налізти :)
« Останнє редагування: 13 Квітень 2023, 08:05:58 від CC19 »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наскільки мені відомо, заборони немає. Спробуйте подивитись тут,

9. Автономні електростанції
_https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z1143-06#top

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я керувався цією таблицею. Питань не було.
Ступінь вогнестійкості ДЄС в капоті - IIIа

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю