Намагаюся після лічильників ставити автомат, згідно ДБН В.2.5-23:2010 п.11.10: «Після засобу обліку, включеного безпосередньо в живильну мережу, має бути встановлений апарат захисту якнайближче до засобу обліку, але не далі ніж 10 м по довжині електропроводки». Але якось було зауваження від експерта, що це стосується тільки живильної мережи та посилання на додаток Б: Мережа живлення – мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ.
Але якщо не має експертів то ставимо. В ДТЕК таке погоджуються, селективність в цьому випадку не враховую