Автор Тема: Розрахунок сумарної потужності для житлових комплексів та погодження потужності в обленерго.  (Прочитано 7196 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мою думку для бойлера треба брати щонайменше 0,5, а можливо і 0,8. Тобто для для 15 квартир (3,33+2х0,5+3)х15=110кВт

Підтримую.
передбачати підключення 3ф плити
Зазвичай люди вибирають плиту після виконаного ремонту, і вибирають її по кольору, функціям та бренду, а обмежувати людей в виборі плити саме на 380В, якось не по людськи :). Хоча і більшість електроплит є універсальними 220/380
А взагалі, що таке потужність плити на 8,5кВт??? Глянув на Розетці, в основному "приєднана" потужність плит йде 7-8кВт, так це потужність 4-х конфорок з духовкою, в когось вдома плита (будь то електро, чи газова) працює в такому режимі? А в даному випадку, ще й квартири 35-40м.кв., які точно не передбачаються на сім'ю з 5+ чоловік. Так що, якщо вже й будуть морози до -25, можна відкласти на 5 днів своє хобі куховарити на повну потужність :), і перенаправити дозволені кіловати в опалення. Тут ще є питання, чи все тепло з електроплити вийде через витяжку, чи все таки його частина піде на опалення доволі компактної квартири?.

Це я все до чого, кожен із запропонованих розрахунків має свою логіку, але нажаль це все теорія, без реальних замірів споживання в -25 правди ми не узнаємо. В обленерго повинні бути такі дані на нові будинки з встановленим АСКУЄ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А взагалі, що таке потужність плити на 8,5кВт??? Глянув на Розетці, в основному "приєднана" потужність плит йде 7-8кВт, так це потужність 4-х конфорок з духовкою, в когось вдома плита (будь то електро, чи газова) працює в такому режимі?
CC19, найсмішніше те, що на Розетці для багатьох плит вказується годинне споживання 0,7-0,9кВт*г
Так що, якщо вже й будуть морози до -25, можна відкласти на 5 днів своє хобі куховарити на повну потужність , і перенаправити дозволені кіловати в опалення.
А ще в квартирах встановлюють пральні машини та інше обладнання, а опалення МЗК в будинку теж буде електричним. Можна щось якось "перенаправляти" якщо це стосується лише твоєї квартири, у маштабах будинку сусіди будуть сподіватися на сумлінність інших та лаятися у будинковому чаті.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, найсмішніше те, що на Розетці для багатьох плит вказується годинне споживання 0,7-0,9кВт*г
З тих плит що проглянув, конфорки у них йдуть 1,7 та 1,2 кВт, при нагріві каструлі чи сковорідки до температури приготування, конфорка буде працювати на максимумі, а в режимі підтримання температури якраз і буде до 0,9кВт*г, але коли через два тижні всі почнуть пекти паски :D і ввімкнуть духовки, то споживання буде по більше.
А ще в квартирах встановлюють пральні машини та інше обладнання
Тут трохи інше, все таки, витрачена електроенергія на пральну машину майже вся зливається в каналізацію. А от потужності електроплити, якщо прийняти, що вона працюватиме по максимуму (не 0,7-0,9кВт*г), буде достатньо для обігріву самої кухні навіть в -25. А для квартири з прикладу (35-40м.кв.) залишається вже не так і багато площі, яку потрібно опалювати. Це все до того, що для квартири 35-40м.кв. потужності 3 кВт на електроопалення цілком достатньо, але на бойлер потрібно добавити потужності.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут трохи інше, все таки, витрачена електроенергія на пральну машину майже вся зливається в каналізацію.
CC19, я не про це. 10кВт на квартиру з електроплитою залишилося з радянскіх норм, але тоді пральні машинки були без підігріву
офф-топ
Як на мене, електроопалення житла - це маячня. Був час коли, завдякі тарифам, опалювати електрикою іноді було вігідно, зараз цьго тарифу вже немає (начебто). Аварії бувають і без війни, а при електропостачанні за графіками такі житлові будинки залишаться без опалення зовсім...

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
З власного досвіду... У сина будинок повністю електричний, будинок 140м2. Два поверхи. На 1-му поверсі тепла підлога від теплового насоса + рекуператори, на 2-му тільки вентиляція + рекуператори. На 1 поверсі кухня, електроплита, духова шафа, посудомийна машина. У ванній пральна машина + сушильна машина, дрібниці: кавоварка, мікрохвильова піч, кухонний комбайн та інше. Гаряча вода через бойлер (200л 2,5 кВт). Введення 3-х фазне, 15кВт (АВВГ 4х16, прокладене в землі), на введенні 25А автомат з характеристикою D. У будинку цієї зими було дуже тепло і комфортно, нічого не вибивало... Будинок каркасник, дуже добре утеплений. А ось витрати на електроенергію – це окрема тема, у нього на місяць близько 1800 кВт. Але при цьому двоє малих дітей, прання та сушіння працюють постійно. Дружина дуже любить готувати, плита та шафа працюють теж дуже часто.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У будинку цієї зими було дуже тепло і комфортно, нічого не вибивало
Andrey_ka, і світло не вимикали? :D :D :D

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
так начебто включали... там розумний будинок, щось включається, щось вимикається, освітлення виконане на світлодіодних світильниках від сяомі з wi-fi, управляє кожним світильником індивідуально... він сам написав розумний будинок, програміст...

PS Забув... На другому поверсі, у ванній, електрична тепла підлога площею порядку 12м2 )))
« Останнє редагування: 02 Квітень 2023, 15:00:30 від Andrey_ka »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey_ka, цієї зими у більшості регіонів України електрику, в кращому випадку, давали за графіком.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey_ka, цієї зими у більшості регіонів України електрику, в кращому випадку, давали за графіком.

так, було таке ... у них селище запитане по 2-й категорії надійності, було легше, та й звичайно генератор рятував ситуацію. В нас (Харків, Салтівка) найбільшого світла не було 48 годин. Звичайно, все залежить від району... У деяких будинках досі немає.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як на мене, електроопалення житла - це маячня.
У нас 95% житла (квартали, комплекси, приватний сектор) будується на електроопалені.
andery, 10+3+2=15кВт
(Там де 15 можна вже й 16 взяти :) )
Як показує практика, на квартиру 35 м.кв. це забагато.

На практиці, у нас є збудовані вже багатоквартирні будинки з однокімнатними квартирами, 11кВт на квартиру.
Оффтоп:
Сам жив з сім'єю (4 людини) в квартирі (мансардний поверх) 85м.кв. з електроопаленням (електричним котлом - регульований, виставленний на 2кВт, коли дуже холодно на 3кВт), бойлером, електроплитою з дозволеною потужністю 7кВт (220В).  Ввідний автомат 32А вибивало може 3-4 рази на рік, коли одночасно працював котел, бойлер, плита та електрочайник або скороварка. 
 
« Останнє редагування: 03 Квітень 2023, 09:04:28 від andery »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оффтоп:
з дозволеною потужністю 7кВт (220В).  Ввідний автомат 32А вибивало може 3-4 рази на рік
Ну от, а якби було 10 кВт, і автомат на 50А, взагалі б не вибивав.
А от якби я робив проект на цей будинок, я впевнений, що ОВешники дали б котел на 9кВт, і відповідно, я б порахував потужність 10+9+2=21 кВт, що вдвічі більше необхідної. А тепер уявіть, скільки лишніх кВт МВт буде на цілому кварталі з таких будинків...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А от якби я робив проект на цей будинок, я впевнений, що ОВешники дали б котел на 9кВт, і відповідно, я б порахував потужність 10+9+2=21 кВт
Доречі ОВники різні бувають, одні дають з великим запасом, а інші кладуть 4кВт котли.
Ми завжди перед початком проектування проговорюємо з замовником варіанти потужностей для квартрир, та размо вибираємо з якою потужністю буде продавати квартири замовник своїм покупцям.
Забудовники також різні бувають, одні економлять на всьому включаючи кВт для покупців квартир, а інші намагаються бути більш клієнтоорієнтованими. Але це все ми обговорюємо і замовник підписує ТЗ потужностями для квартир. 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але це все ми обговорюємо і замовник підписує ТЗ потужностями для квартир. 
Значить для двох різних замовників, розрахунок потужності буде різний для однакових ЖБ. Обленерго на це адекватно реагує?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, не знаю як у вас було з електропостачанням цієї зими, а в нас був жах. При тому що опалення в нас не елекртичне, але коли вимикали весь район, то й котельня не працювала поки не встановили генератор. А потім через півгодини після увімкнення світла будинок тух через те що в ВРП горіли запобіжники.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значить для двох різних замовників, розрахунок потужності буде різний для однакових ЖБ. Обленерго на це адекватно реагує?
Так. Лише потужності хотять рахувати по свому. Сумувати всі ВРП комплексів.
 
Я вважаю що так і має бути, хтось продає(будує) квартири преміум класу для покупців які готові платити, в тому числі і за кВт в квартирі, а хтось продає бюджетний варіант. Замовник вирішує зі скількома кВт продавати квариру.

Доречі, більшість покупців квартир не задумуються зі скількома кВт вони купують квартиру, і іноді недоброчесні забудовники цим користуються, іноді ця цифра не фігурую в договорі куплі продажі.



 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.