Автор Тема: табл 3.14 Коеф. участі в максимумі?  (Прочитано 5223 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питання щоб розвіяти сумніви.

1. Найменування будівлі з найбільшим навантаженням в рядках чи стовпцях?

2. Якщо в мене найбільше наванатження житло з електроплитами, а менше офіси то коеф. треба брати 0.5 чи 0.6? 
« Останнє редагування: 07 Листопад 2022, 10:32:13 від andery »

Offline Alex1208

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: табл 3.14 Коеф. участі в максимумі?
« Reply #1 : 06 Листопад 2022, 13:00:08 »
1. В рядках
2. 0,6

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю