Автор Тема: Встановлення частотного перетворювача для керування насосами пожегасіння.  (Прочитано 2344 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня колеги, виникло питання чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах? Про заборону використання ЧП для цивільного будівництва я знайшов п.14.17  ДБН В.2.5-64:2012 (це для внутрішніх мереж), чи є така заборона для зовнішніх мереж?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використовували ПЧ на насосах суміщенних - господарчо-побутового водопостачання і протипожежних (для зовнішнього пожежогасіння , гідрантів)

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Використовували ПЧ на насосах суміщенних
Тобто таке не заборонено?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах?
Можна ДБН В.2.5.74:2013 п.16.3.2 та 16.3.3
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
з ДБН В.2.5-64:2012
Quote (selected)
...для пожежних насосів недопустиме, для основних (питних та тимчасово пожежних) - допускається.
В ДБН В.2.5-74:2013 про таку заборону взагалі ні слова (якщо я помиляюсь - поправте мене).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю