Автор Тема: Эваковыход в взрывоопасную зону. Можно или нельзя??  (Прочитано 5642 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

спец

  • Гість
К газифицируемому помещению (с одной наружной стеной, категория Г) цеха (категория А) подведен газ. Установлен газовый кран в 0,5 м от дверного проема, согласно газовых норм. По норамам 0,5м от двери на н/д. Эксперты достают ПУЭ, взрывоопасная зона В-Iг 3м, эваковыход в взрывоопасную зону делать нельзя.
Создает ли кран взрывоопасную зону В-Iг вообще?
Кто подскажет: где прописано, что эковыход в взрывоопасную зону делать нельзя? Все говорят нельзя! А где точно указано, что нет? Спасибо.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2011, 09:06:55 від hi_tech »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть такой Российский СНиП 21-01-97 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (Украинского аналога не знаю ... пока), в нем, в частности, дано определение эвакуационных выходов http://www.evacoplan.ru/puti_ev_2.html ну и в других разделах СНиПа, говорится только о недопустимости прохождения газопроводов по путям эвакуации ВНУТРИ здания - коридоры, лестничные клетки.
А насчет того
Цитата: спец
Создает ли кран взрывоопасную зону В-Iг вообще?
это нужно ещё покопаться
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предшественник СНиП 21-01-97 - это СНиП 2.01.02-85*, он вроде действует, но отчасти. В общем надо смотреть какую нибудь справочную строительную систему на предмет того какой СНиП действует у нас
я знаю не все, а только половину

спец

  • Гість
Я уже просмотрел все нормы Украины, РФ и нигде не нашел ответа. Получается, что выбегать через взрывоопасную зону можно :thumbsdown:

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Создает ли кран взрывоопасную зону В-Iг вообще?
Создает, только не В-1г, а зону типа 2. См. п.4.5.11, посл. абзац "ПУЭ. Электрооборудование спец. установок" НПАОП 40.1-1.32-01

спец

  • Гість
Quote (selected)
Создает ли кран взрывоопасную зону В-Iг вообще?
Создает, только не В-1г, а зону типа 2. См. п.4.5.11, посл. абзац "ПУЭ. Электрооборудование спец. установок" НПАОП 40.1-1.32-01
Это понятно, я обозначил зону для РФ, у нас класс 2. Вопрос в том, есть ли она вообще сферой в 3 м около крана? И как она зависит от давления газа в газопроводе? По ДБН "Газоснабжение" расстояние от крана до двери 0.5м. Если есть зона, можно ли в нее устраивать эваковыход :-[

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
есть ли она вообще сферой в 3 м около крана?
Я считаю да. Запретов на устройство выхода не нашел.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю