по ДБН - запрета я не нашла...
Может ли через электрощитовую проходить фреонопровод???
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок2.4.8Прокладання через щитові приміщення трубопроводів (водопровід, опалення, каналізація, внутрішній водостік) не рекомендується.Трубопроводи (водопровід, опалення), вентиляційні та інші короби, що прокладаються через щитове приміщення, не повинні мати відгалужень у межах приміщення (за винятком відгалуження до приладу опалення самого ЕП), а також люків, засувок, фланців, вентилів тощо.Забороняється прокладання через ці приміщення газопроводів і трубопроводів з горючими рідинами.