Помогите
проетирую ТП нужно на 10 кВ сделать компенсацию реактивной мощности. Подскажите есть ли методика для расчета на 10 кВ. Заранее всем огромное СПАСИБО.
Второй вопрос
Есть КТП внутренней установки и нужно организовать технический учет на 10 кВ но в РУ-10 нету возможности поставить учеты.
Как я хочу сделать:
на вводе в здание КТП стоят разьединители, после разьединителей я хочу поставить ящики учета а дальше кабель в РУ-10.
Вопрос так можно делать? как организовать учет, какие счетчики ставить, и если не тяжело то хотя бы на словах обьяснить схему учета.
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?) Если не тяжело помогите.

mav

  • Гість
Цитата: AlucarD
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?)
Плюс еще трансформаторы напряжения 10000/100 в. Соответственно и счётчик на такое напряжение-100 В.

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AlucarD
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?)
Плюс еще трансформаторы напряжения 10000/100 в. Соответственно и счётчик на такое напряжение-100 В.


Ну не тр-ры, а один тр-р напряжения нужен, счетчик 100В. И схемы подключения в.вольтных счетчиков немного другие.

kossa

  • Гість
через ТТ собираеш неполную звезду и все нужна схема пишите сброшу

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
kossa, если не затруднит, сбрось на мыло или сюда схему.
Энергосбыт потребовал на отпайке в точке врезки ВЛ-6 кВ установить расчетный учет (хотите промежуточное КТП ставте, хотите еще как-то, сошлись на том, что поставить учет на ПС вначале линии, благо, что владелец сети не сильно возражает).

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
AlucarD,
Цитата: AlucarD
нужно на 10 кВ сделать компенсацию реактивной мощности.
Если компенсацию делать только на стороне 10 кВ, то от реактивки разгрузится подводящая линия 10 кВ , а транс. будет ею загружен.  Обидно как-то  ???  Мож всёж на 04 ее поставить?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
maverick,
Цитата: maverick
Ну не тр-ры, а один тр-р напряжения нужен,
Ну... и три однофазника мона поставить, "сухих" к примеру  :)

 