Автор Тема: Мінімальна товщина природнього доземного провідника.  (Прочитано 2800 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В неофіційному перекладі IEC 62305-3-2006 була табл. 6, в якій висувалися вимоги до мінімальних розмірів та площі поперечного перерізу доземних провідників. Так, для гарячеоцинкованої сталі, була вимога в 50мм2, та мінімальна товщина 2,5мм. В оригінальному документі ДСТУ EN 62305-3:2012 в табл. 6, вимоги по товщині - відсутні. А тому виникло декілька питань:
1. Чи можна каркас арочного складу (що виконаний з металевого профілю із оцинкованої сталі товщиною 1мм) використовувати в якості природніх доземних провідників?
2. Чи можна використовувати обшивку з суцільного профнастилу (товщина по сталі 0,5мм) в якості природніх доземних провідників? (рішення - нерозумне, просто теоретично)
3. Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників?
« Останнє редагування: 28 Вересень 2021, 15:03:24 від CC19 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
5.3.5 Природні компоненти
Такі частини будівлі (споруди) можуть бути
використані як доземні провідники
:
d) елементи фасаду, профільні рейки та
металеві конструкції під фасадами, за
умови, що
- їхні розміри відповідають вимогам для
доземних провідників (дивись  5.6.2), і
що товщина  бляхи або металевих труб
є не меншою ніж 0,5 мм
,
-  їхня електропровідність у
вертикальному напрямку відповідає
вимогам, зазначеним у  5.5.3.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а що на рахунок:
3. Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників?

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників
В 62305-3 таблиця №6 Матеріал, конфігурація та мінімальні розміри провідників перехоплювачів, стрижнів перехоплювачів, стрижнів уводу до уземлювача та доземних провідників варіанти Solid round / Моножила круглий та Stranded / Багатожильний для позиції гарячепоцинкована сталь розглядаються як рівноцінні. Обидва мають там площу поперечного перерізу не менше ніж 50 мм².

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю