Автор Тема: Определение класса последствий проекта электроснабжения жилых домов  (Прочитано 2730 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cfvghthj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Планируется модернизировать электроснабжение частного предприятия под застройки жилых домов. Планируется модернизация сущ. РП и установка  10 новых ТП. Каждая ТП будет запитывать два дома по 200 человек. Считали класс последствий по примеру  из  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, там люди живущие в домах считаются, как люди находящиеся вне объекта. В итоге по этому критерию получается СС2, больше 100 чел. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 не действует. Смотрел похожий проект проект там категория, СС1.
Как правильно СС1 и СС2? помогите разобраться. За ранее спасибо.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 не действует
Замість нього діє ДСТУ 8855-2019, і так, згідно нього ваш об'єкт - СС2 (див. приклад. п. Б.3.3.2).
Смотрел похожий проект проект там категория, СС1
А розрахунок категорії складності є, як там обійшли показник по людям, що перебувають ззовні?

Offline cfvghthj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 не действует
Замість нього діє ДСТУ 8855-2019, і так, згідно нього ваш об'єкт - СС2 (див. приклад. п. Б.3.3.2).
Смотрел похожий проект проект там категория, СС1
А розрахунок категорії складності є, як там обійшли показник по людям, що перебувають ззовні?

Извиняюсь за не корректную информацию. В проекте нет расчета класса последствий(наверно черновой вариант). Класс последствий указан в задании на проектировании СС1.  Спрашивали
 у проектировщика, который скинул проект для примера. На словах сказал, что  должен быть СС1.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На словах сказал, что  должен быть СС1.
Ну що тут сказати... "Книжка пише" - СС2, і логіка тут є. Але в житті буває по різному, можливо експертизи не було, а можливо вони не додивилися/не хотіли додивлятися.
А фінансування державне, чи приватні кошти? Експертиза планується? Якщо є сумніви, то можна попередньо скласти розрахунок класу наслідків на СС1 і погодити в експертизі, чи влаштує їх.

Offline cfvghthj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
На словах сказал, что  должен быть СС1.
Ну що тут сказати... "Книжка пише" - СС2, і логіка тут є. Але в житті буває по різному, можливо експертизи не було, а можливо вони не додивилися/не хотіли додивлятися.
А фінансування державне, чи приватні кошти? Експертиза планується? Якщо є сумніви, то можна попередньо скласти розрахунок класу наслідків на СС1 і погодити в експертизі, чи влаштує їх.
Финансирование частное. Экспертиза не понятно, будет проводится. Стоимость экспертизы примерно  5% от сметы. Правильно я понимаю? как узнают сразу передумают делать.
А что можно сделать расчет класса оследствий без проекта и согласовать с экспертизой?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стоимость экспертизы примерно  5% от сметы.
Мені здається це значно завищені ціни.
А что можно сделать расчет класса оследствий без проекта и согласовать с экспертизой?
Зазвичай, кожен проектувальний (проектна організація) працює з однією і тією ж експертизою (декількома експертизами), і якщо ГІП з досвідом, то він з експертом уже на "ти". І сумнівні моменти по розрахунку класу наслідків можна обговорити і погодити попередньо, але експерт, зазвичай перестраховується. Деякі експертизи самі шукають роботу, обдзвонюють проектні фірми і пропонують свої послуги (щоб їх рекомендували замовнику), вони також йдуть на контакт

 