« Reply #15 : 25 Січень 2010, 15:00:18 »
а, точно ...Схоже, ви праві, зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться.

Offline Gallpost

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #16 : 25 Січень 2010, 15:03:08 »
А де можна почитати ГОСТ 13109-87, не знаєте ?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #17 : 25 Січень 2010, 15:13:44 »
Цитата: O.S.
зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться

Ось що знайшов
Вимоги та норми якісного постачання електроенергії в Україні визначені державним стандартом ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі – Стандарт), введеним в дію з 1 січня 2000 відповідно до наказу Держстандарту України від 18.06.99 № 354.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #18 : 25 Січень 2010, 15:18:53 »
У "Стройинформі" ГОСТ 13109-97 має статус діючого, ГОСТ 13109-87 - відсутній.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #19 : 25 Січень 2010, 15:19:22 »
sashkomtm, спасибі. Нарешті розібрались.

smetrolog

  • Гість
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #20 : 05 Липень 2010, 17:53:14 »
допоможіть в боротьбі за якісну електроенергію з поставщиком (в мережі постійно підвищена напруга в межах230-240В аінколи короткочасно й вище .автоматика на захист виставлена на 243В відкалибрована приладом класа 1.0 повіреного в держстандарті хоч ресовці користуються електрокліщами з вольтметром без класа точності і різниця в показах вімірювальних приладах 10 В.і ще одне хтось зможе пояснити (нормально допустимое и предельно допустимое значение установившегося отклонениянапряжения )так як ресовці користуються предельно допустими нормами а не нормально допустимими.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #21 : 06 Липень 2010, 08:34:10 »
Для начала почитайте ГОСТ 13109-97 Приложение Б в том числе
Quote (selected)
Б.1.4 Качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения в точке общего присоединения к электрической сети считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если все измеренные за каждую минуту в течение установленного по пункту 5.1 периода времени (24 ч) значения установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, а не менее 95 % измеренных за тот же период времени значений установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями.
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые пределы.
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.
Желаю удачи в нелегкой борьбе.

Виктория100

  • Гість
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #22 : 08 Травень 2012, 23:33:37 »
подскажите какие сейчас нормы по подаче напряжения в жилых домах, потому как у нас напряжение скачет от  235В и до 255В и мне говорят норма 240В. заранее спасибо

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #23 : 09 Травень 2012, 00:16:19 »
Виктория100, для України ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення»

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю