Извините за глупый вопрос, но:
Какой минимальный ток КЗ для автоматического выключателя 10А хар-ка С?
И если мы меряем(вычисляем) ток КЗ в линии, то на сколько он должен быть больше минимального тока КЗ?

Заранне благодарен.



Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо мається на увазі "мінімальний струм КЗ, при якому автомат спрацьовує миттєво (без затримки)", то в даному випадку це буде 50 А (для хар-ки "С" цей струм коливається в межах 5Ін...7Ін)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Какой минимальный ток КЗ для автоматического выключателя 10А хар-ка С
Вкажіть тип вимикача  , в характеристиці вимикача вказується максимальний струм КЗ (відключаюча здатність) який витримує вимикач а не мінімальний .
Цитата: andery
ток КЗ в линии, то на сколько он должен быть больше минимального тока КЗ?
Відключаюча здатність вимикача має бути не меншою ніж максимальний струм КЗ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
"3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
"
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,
Вы меня немного не так поняли.
У меня есть автомат 10А харка-С, я посчитал(померял) ток КЗ - 105А.
По нормам (каким?) это нормально или нет?
Так вот, какой минимальный этот ток может быть (100А, 90А)?
Цитата: andery
И если мы меряем(вычисляем) ток КЗ в линии, то на сколько он должен быть больше минимального тока КЗ?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,
Характеристика С разве не 5-10 Iн?
Цитата: Electrician
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
Electrician,
1.7.79 Уже не действует, что делать?
Quote (selected)
...При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25.

Что значит кратность тока КЗ?



Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, проблема тільки в тому, що ні п. 1.7.79 ні п. 7.3.139 в Україні вже не діють  :)
Зараз діють дещо інші умови перевірки на відключення мінімального струму КЗ, зокрема п. 2.4.1.13 ДБН В.2.5-27-2006 (він же--п. 1.7.82 гл. 1.7 ПУЕ).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, для різних виробників по різному, наприклад в "аско"-5...7, в "шнайдері"--5...10. Треба уточнити по конкретній марці вимикача.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Что значит кратность тока КЗ?
кратность тока КЗ, в данном случае - величина тока КЗ=>Ток уставки автомата*1,4 (1,25) То есть для автомата на 10 А это 14 А.
Цитата: O.S.
Electrician, проблема тільки в тому, що ні п. 1.7.79 ні п. 7.3.139 в Україні вже не діють
это я конечно знаю  :), но ИМХО  :-[ новые критерии проверки срабатывания автоматов введены для упрощения этой самой проверки. Ведь измерить сопротивление петли "фаза-ноль" (в новой редакции ПУЭ) не бог весть какая сложная задача, а вот расчет тока КЗ (по старой редакции) - в книге Тульчина/Нудлера описание процесса с формулами и таблицами, занимает 4 страницы. А в сухом остатке, скорее всего, получим тоже самое
я знаю не все, а только половину

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery глянте Библиотечку Электротехника "Защита электрических сетей 0,4-35 кВ(1-я часть)  В.В. Овчинников", там начиная со страницы 37 начинается раздел "Защита автоматическими выключателями сетей до 1 кВ".