Автор Тема: Подбор ОПН под конкретный уровень SPD  (Прочитано 2613 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как и какие именно ограничители импульсных перенапряжений применяются для SPD III-IV, II и I уровня к примеру согласно Таблицы В3 ДСТУ EN 62305-2:2012 ?

Беру пример из таблицы с характеристиками ограничителей одного из производителей:
- Для SPD III-IV  - только ограничитель на вводе здания (Іном. разряд. 30 кА 8/20 мкс; Uном. =400В; Імакс. разряд. 60 кА 8/20 мкс);
- Для SPD II  - ограничитель на вводе здания как для SPD III-IV, а после него в последующем распред. щите ограничитель (Іном. разряд. 20 кА 8/20 мкс; Uном. =400В; Імакс. разряд. 40 кА 8/20 мкс);
- Для SPD I  - ограничитель на вводе здания как для SPD III-IV, после него ограничитель как для SPD II в последующем распред. щите,  и непосредственно перед самим защищаемым прибором ограничитель (Іном. разряд. 5 кА 8/20 мкс; Uном. =230В; Імакс. разряд. 10 кА 8/20 мкс).

Это правильная логика конкретного применения ограничителей для соответствующего уровня SPD ?
« Останнє редагування: 30 Серпень 2021, 15:52:39 від Protivoves »

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, мой вопрос глупый и некорректный? Или ни у кого нет ответа?

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Могу немного уточнить.
Например, как должен выглядеть SPD III-IV, если его достаточно при расчете рисков?
Какой (какие) ограничители куда в таком случае нужно установить?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как должен выглядеть SPD III-IV, если его достаточно при расчете рисков?
например https://drive.google.com/file/d/1sjSHZwZIRG6PzUgMysa-3-cxCwlwQ1Wf/view
установить на вводе в здание

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответ!

В таком случае какую комбинацию ограничителей нужно установить для SPD I ?


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю