Автор Тема: Котельная  (Прочитано 5674 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #15 : 11 Вересень 2009, 17:45:30 »
Roman3R, вот все ссылаются на п.6.1.4  За наявності на будівлях і спорудах  спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.
Читаем дальше тот же пункт:Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр:
как правило во всех котельных я видел только с "гусаками"  ну и так далеее выясняем что нужно защищать цилиндр. Если читать дальше то "Не вимагається включати до  зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
   при викиді газів невибухонебезпечної концентрації; " - в эту категорию входит скидный газопровод, потому что по нему сбрасывается чистый газ-без воздуха он не взрывоопасен!!!
Остальные газопроводы и продувочный и безопасности нужно защищать!!!
У меня вот проблема в другом как сделать это на крыше 18 этажого дома!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #16 : 13 Вересень 2009, 12:01:04 »
Цитата: Sergik
Остальные газопроводы и продувочный и безопасности нужно защищать!!!
Продувочный газопровод и газопровод безопасности не являются трубопроводами для свободного отвода газов . Продувочный газопровод это принудительный (не свободный) отвод газов при продувке , трубопровод безопасности это аварийный (не свободный) сброс давления . Еще один нюанс - ваш объект наверное не относится к специальным объектам в соответствии с перечнем п.4.2.2 ДНАОП 0.00-1.08-94 , в п.6.1.4 ДНАОП идет речь о будівлях і спорудах  спеціальних об’єктів   . Я ни на одном ГРП не видел молниеприемников "свечей" для защиты таких труб .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю